Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расположение крышной котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Kaptan
Всем доброго времени суток.
Вопрос состоит в следующем. Здание 8 этажей располагается буквой Ш. От нижней перекладины буквы в сторону её концов этажи убывают по одному, чтобы у каждой квартиры был выход на кровлю (потолок предыдущего этажа). А сам вопрос, можно ли расположить котельную не на кровле 8-го, а на кровле 7-го этажа. Дымовые трубы как и положено вывести на 2 м выше верхней точки кровли 8 -го этажа.
В СП 253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий (с Изменением N 1), четко прописано что крышная котельная должна располагаться на кровле последнего этажа. Но у нас здание не высотное, до 75 м. и в СП 54.13330.2022 Здания жилые многоквартирные СНиП 31-01-2003, такого уточнения уже нет.
tiptop
Цитата(Kaptan @ 18.8.2023, 13:14) *
чтобы у каждой квартиры был выход на кровлю (потолок предыдущего этажа). А сам вопрос, можно ли расположить котельную не на кровле 8-го, а на кровле 7-го этажа.

По отношению к квартире восьмого этажа это будет "отдельностоящая котельная"? smile.gif
Галиев
Цитата(Kaptan @ 18.8.2023, 13:14) *
Всем доброго времени суток.
Вопрос состоит в следующем. Здание 8 этажей располагается буквой Ш. От нижней перекладины буквы в сторону её концов этажи убывают по одному, чтобы у каждой квартиры был выход на кровлю (потолок предыдущего этажа). А сам вопрос, можно ли расположить котельную не на кровле 8-го, а на кровле 7-го этажа. Дымовые трубы как и положено вывести на 2 м выше верхней точки кровли 8 -го этажа.
В СП 253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий (с Изменением N 1), четко прописано что крышная котельная должна располагаться на кровле последнего этажа. Но у нас здание не высотное, до 75 м. и в СП 54.13330.2022 Здания жилые многоквартирные СНиП 31-01-2003, такого уточнения уже нет.

Можно, но только в том случае, если Вас поселят в квартире 8-го этажа навечно, без права переезда. Вы пожизненно будете вкушать прелести нахождения рядом с работающим теплоэнергетическим оборудованием. Слушать равномерный гул насосов, периодическое включение горелок, вдыхать аромат разбавленного уходящими газами воздуха при правильных порывах ветра. Еще не забудьте, что крышную котельную нельзя устанавливать на площадке, являющейся потолком жилой квартиры, что низкочастотная вибрация передается по строительным конструкциям, при отсутствии старинных ковров на стенах эта вибрация отменно ощущается в ночное время, когда Вы собираетесь отойти ко сну.
И о том, что Ваши соседи живут с разработчиком проекта теплоснабжения ихнего дома, нужно будет обязательно развесить объявления, с указанием номера Вашей квартиры.
tiptop
Цитата(Галиев @ 19.8.2023, 11:45) *
низкочастотная вибрация передается по строительным конструкциям, при отсутствии старинных ковров на стенах эта вибрация отменно ощущается в ночное время

Увы, "старинные ковры" нисколько не помогают даже от высокочастотного шума... rolleyes.gif
инж323
Странная архитектура- планируются некие террасы видовые для квартир и тут вдруг ни слова про чердак на верхних этажах квартир. Это не говоря уже про выводы вентиляции кухонь и СУ от квартир. Сидишь такой на своей терассе и нюхаешь кто где чего нажарил и напукал.
А котельная? так и ей не стоять в проекте над квартирой, только над чердаком, если очень постараться оторвать конструктив помещений самой котельной от конструктива здания в т.ч. и по трубам и еще как то трубами разойтись по остальным "секциям" дома и с воздухом решить тему в секциях, где нет котельной и чердака.
Хотя можно и с одним водостоком с этих террас озадачиться и потом, даже с неплохим решением , вернуться на объект и исправлять косяки исполнения гидроизоляции террас и примыкающих жилых помещений и там еще этот порог классный( убрать его, он мешает мне коляску малоподвижного дедули вывозить на террасу и потом принимать ливневые воды у себя в квартире и прочим нижним этажам).
Крышную проще весьма поставить во дворе дома с своей территорией, коль есть потуги на террасы( балконы то с лоджэими стеклят сразу все почти и единообразно приплюсовывая их площадь себе в квартиру уже как всесезонные), а тут... явно для обеспеченных людей квартиры и такие косые решения для экономкласса. Делайте модульную котельную максимальной заводской готовности и ставьте на самую высокую часть, на опоры через виброоснования и с повышенным вниманием к виброоснованиям- любой косяк в исполнении делает их "не исполняющими свои функции". А люди могущие купить квартиры с такими террасами найдут способ выбить из зака и проектировщиков с строителями всё обещанное, хоть и в багажнике в лесополосы давно никого не возят для привививания "ответственного отношения к делу".
tiptop
На этом форуме уже есть тема человека, который решил "покусать" того, кто посолиднее - фирму Виссманн - видимо, в надежде, что она решит его проблемы из-за соседства с котельной:

за стенкой нашей квартиры разместили котельную
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.