Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчёт стоимости ПИР на реконструкцию электротехнической части ЦТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сметное дело
Djinok
Всех приветствую!
Прошу проконсультировать по расчёту стоимости ПИР на выполнение работ по реконструкции электротехнической части ЦТП.
Если руководствоваться МРР-4.2.04-22, то в случае с ЦТП стоимость проектных работ рассчитывается от величины тепловой нагрузки (табл.3.4, п.10).
Вопрос заключается в том, какую нагрузку ГВС брать при определении тепловой нагрузки ЦТП максимальную или среднечасовую? (то есть если нагрузка ЦТП складывается из отопления и ГВС, то брать макс отопление+макс. ГВС или макс. отопление+среднечасовую ГВС?).

AI 155
Monica
Для определения тепловой нагрузки ЦТП, используемой в расчете стоимости проектных работ по МРР-4.2.04-22, рекомендуется использовать максимальную тепловую нагрузку, состоящую из:

Максимальной нагрузки на отопление.
Максимальной нагрузки на горячее водоснабжение (ГВС).
Расчет максимальной тепловой нагрузки ЦТП должен производиться в соответствии с действующими нормативными документами, такими как:

СП 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий"
В этих документах приведены методики расчета максимальных тепловых нагрузок на отопление и ГВС с учетом соответствующих коэффициентов, характеризующих режимы работы систем.

Таким образом, при определении тепловой нагрузки ЦТП для расчета стоимости проектных работ по МРР-4.2.04-22 следует использовать сумму максимальной нагрузки на отопление и максимальной нагрузки на ГВС, рассчитанных в соответствии с действующими нормативными документами.

Использование среднечасовой нагрузки на ГВС при определении общей тепловой нагрузки ЦТП не является корректным, так как это занижает реальную пиковую нагрузку, от которой зависит стоимость проектных работ.

Надеюсь, данная информация будет полезна при расчете стоимости проектных работ по реконструкции ЦТП. Если возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь.
инж323
Цитата(Djinok @ 17.8.2023, 16:55) *
Всех приветствую!
Прошу проконсультировать по расчёту стоимости ПИР на выполнение работ по реконструкции электротехнической части ЦТП.
Если руководствоваться МРР-4.2.04-22, то в случае с ЦТП стоимость проектных работ рассчитывается от величины тепловой нагрузки (табл.3.4, п.10).
Вопрос заключается в том, какую нагрузку ГВС брать при определении тепловой нагрузки ЦТП максимальную или среднечасовую? (то есть если нагрузка ЦТП складывается из отопления и ГВС, то брать макс отопление+макс. ГВС или макс. отопление+среднечасовую ГВС?).

Для расчета пир самого ИТП/ЦТП всегда берется расчетная нагрузка(часовая) т.е. Q от. и Q гв. макс. и это четко с ТУ можно снять, с листа ОД проекта или иных документов уже имеющихся в наличии. Но именно в терминологической части никогда не путать. Иное дело трубопроводы ввода- там как раз расчетными будут Qот+ Qср. час., поскольку расчетными для тепловой сети будут именно они. Если еще вентиляция есть, то так же по максимальной часовой нагрузке, а вот для сети уже может пойти к коэф=0.7