Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Корректор СПГ-761. 2 показывает расход когда цех закрыт.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
копатель
Коректор показывает расход газа когда люди дома и цех закрыт.
Один час в сутки (обычно вечером в19-00. 22-00.23-00)
На коректоре Спг-761. 2 показывает расход газа 2,45 метров Кубе или 2.38 метров в Кубе, 2.42 метров в Кубе а цех в это время не работает.
Помогите подскажите что случилась???
tiptop
Цитата(копатель @ 9.8.2023, 22:15) *
Коректор показывает расход газа когда люди дома и цех закрыт.

Газопровод перекрыт рядом с расходомером в это время?
копатель
Открыт
tiptop

Наверное, в газопроводах остывает "тёплый" газ, который в них зашёл.

Показания счётчика тоже вырастают?
копатель
Да выростают
tiptop
Цитата(копатель @ 9.8.2023, 22:15) *
расход газа 2,45 метров Кубе или 2.38 метров в Кубе, 2.42 метров в Кубе

Похоже, моя версия "слабовата": объём остывающего газа в газопроводах должен быть порядка 70 кубометров. tomato.gif
копатель
Расход газа только один час в сутки, чаще всего с 19-00 и до 05-00ч остальные 23 часа расход ноль
tiptop

копатель, какой примерно объём газа в газопроводах после счётчика?
копатель
Объём газа после счётчика около 10-15 метров в кубе
juzzi
У меня был опыт когда на стоячей трубе набегал расход по тоталайзеру. Причина была не в корректоре, а расходомере. Рабочий расход начинался высчитываться при скорости в трубе больше нуля. Внесли настройку чтобы учет расхода начинался только при скорости выше 0.1 м/с и проблема ушла. На стоячей трубе скорости движения конвективных потоков практически всегда больше нуля.
tiptop
Цитата(juzzi @ 12.1.2024, 9:11) *
Рабочий расход начинался высчитываться при скорости в трубе больше нуля. Внесли настройку чтобы учет расхода начинался только при скорости выше 0.1 м/с и проблема ушла.

А ведь можно было внести настройку "0,9 м/с"? Так, для страховки от перерасхода... rolleyes.gif
juzzi
Это типа шутка?
Ну почитайте тогда про средства измерения, их диапазоны. В моем случае диапазон измерений у расходомера начинался не от ноля, поэтому все значения измерений ниже нижней границы диапазона (которая была больше ноля) не могли быть измерены с установленным описанием типа значением погрешности, а поэтому не принимались при учете в тоталайзере, а фиксировались в архиве "недостоверных" значений.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.