igors1
Добрый день!
Есть схема ИТП с независимым подключением от тепловой сети через теплообменник.
После теплообменника есть два отдельных контура на теплые полы и один на радиаторное отопление. Температурное регулирование трехходовыми. Получается, что температурные графики разные и разные обратки. Общий расход у теплообменника составляет всего 1,62 м3/час, в то время как в контурах теплых полов он 3,92 м3/ч и 0,82 м3/ч. Коллега говорит, что трехходовыми тут не отрегулируешь, что надо ставить отдельно байпас с балансировочными клапанами (отметил красным на схеме), так как "суммарный расход через теплообменник на вторичном контуре 1,62 м3/ч, а на каждом потребителе 3,92+1,35+0,82 м3/ч, что в сумме больше в 4 раза и в результате будет неравномерное распределение тепла". Согласны ли, что нужен байпас с балансировочным клапаном и делают ли так?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
qmax44
Если вы три ветки подключаете с одного коллектора и сопротивления малых контуров в целом хорошо увязаны со своими насосами, то трёхходовой может отбалансировать небольшие неувязки между контурами.
Если неувязки значительные, то лучше поставить балансиры.