Добрый день!
Пункт 12.36. В насосной установке должно быть предусмотрено устройство для
проверки проектного расхода огнетушащего вещества.

Как это вообще выглядит на чертеже? Объект жилой дом с обычной насосной пожаротушения и патрубками выведенными наружу?
Alex_nightmare
Вариант самый понятный- это расходомер с выводом воды обратно в пожарный резервуар или на улицу через дополнительные головки или существующие головки с переворотом обратного клапана. Расходомер может быть стационарный или накладной ультразвуковой. Если есть пожарный резервуар- идеальная ситуация иначе: Из минусов- зимой на улице будет каток
Вариант самый дешевый- емкость (например кубовая) и секундомер- сливаем воду в емкость через конфузор, смотрим на манометр и считаем время. Зная объем воды и время получаем расход.
Вариант почти понятный- через расходомер делаем обратную связь (байпас) - с выхода насоса на вход насоса. На улицу или в резервуар лить не нужно. Задвижки из города не забываем закрыть, как на эту схему посмотрит пожнадзор сказать не берусь, буржуинские инспектора пропускали.
irpi2008
Т.е. это будет как-то так?
irpi2008
Т.е. вот так? (первая картинка с косячками)))