Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Уточнение требования п.5.6.4а СП 62.13330
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Air81
Добрый день!
Никто случайно не получал разъяснения разработчиков СП62 по поводу п.5.6.4а:
На участках трассы газопровода, расположенных от границ грунтов с различной деформацией в обе стороны на расстоянии, равном 50 номинальным диаметрам газопроводов, следует предусматривать мероприятия, снижающие напряжения в газопроводе (установку компенсаторов, засыпку газопровода незащемляющим грунтом).
?
Нужно ли закладывать мероприятия по этому пункту при пересечении газопроводом грунтов с разной степенью пучинистости? Эксперт требует. Я считаю что это бессмысленное удорожание т.к. угадать эту границу грунтов с точностью +-5 м - это как пальцем в небо. Расстояния между скважинами 100-300 м. Границы показаны условно.

Дружок
Подумайте, как быть если в результате неравномерности пучинистости грунта, под воздействием сил пучения газопровод будет деформирован и потребует ремонта? Как проектировщик, Вы обязаны предусмотреть меры, чтобы не допустить подобного.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.