Всем привет!
Сейчас занимаюсь диспетчеризацией на сервере Carel Boss. В сети контроллеры PCOXS, c.PCOmini, µARIA, PCO5+. Подключил по протоколу Modbus RTU.
Вопросы:
1. BOSS видит в сети µARIA и PCOXS (с платой PCOS004850) как приложения CRSTDmAHU и FLSTDmSCHE. Так и должно быть? Свои контроллеры, хоть и свободнопрограммируемые, сервер должен видеть как стандартное приложение? Или необходимо создавать в Device Creator свои модели?
2. Может ли изготовитель шкафов управления внести изменения в стандартные приложения Carel(типа CRSTDmAHU и т.д.)?
3. Контроллер c.PCOmini сервер видит как "неопознанное устройство". Решается только через Device Creator или что-то не так в настройках?
4. Есть таблица переменных для c.PCOmini от производителя (во вложении), только не понятно как по ней определить номер регистра для переменной?