Jilik12
Добрый день. На данный момен обсуждаем магистральный газ для тепличного хозяйства. Тип котлов - водогрейные 2 МВт. В качестве запасного варианта рассматриваем СУГ. Но тут вопрос - нужен ли испаритель для подземного размещения газгольдера с учётом средней температуры воздуха в отапливаемый период выше нуля (Юг)? Период отопление всего 2 месяца. Погуглил, что они бывают разные, но расход 30 квт не обрадовал. Да и к каким котлам присмотреться? У нас в регионе не знаю ни одной котельной СУГ с такой мощностью. Если б хотя знать вид проверенного котла с проверенным расходом газа и расходы на испаритель,то было бы намного легче. На форуме прочитал пару неоднозначных мнений по Россенам 500.
инж323
Цитата(Jilik12 @ 29.7.2023, 22:03) *
Добрый день. На данный момен обсуждаем магистральный газ для тепличного хозяйства. Тип котлов - водогрейные 2 МВт. В качестве запасного варианта рассматриваем СУГ. Но тут вопрос - нужен ли испаритель для подземного размещения газгольдера с учётом средней температуры воздуха в отапливаемый период выше нуля (Юг)? Период отопление всего 2 месяца. Погуглил, что они бывают разные, но расход 30 квт не обрадовал. Да и к каким котлам присмотреться? У нас в регионе не знаю ни одной котельной СУГ с такой мощностью. Если б хотя знать вид проверенного котла с проверенным расходом газа и расходы на испаритель,то было бы намного легче. На форуме прочитал пару неоднозначных мнений по Россенам 500.

а хватит поверхности и тепла в газгольдере на испарение такого колва газа(на 2 МВт котельную)? В МО с газгольдерами по 10 кубов горизонтальными приходилось ставить испаритель на 360кВт котельную.
Хотя по испарителям и горизонтально\вертикальные газгольдеры однозначного мнения как то нет- обе стороны гнут свою линию и пяткой в грудь бьют мол это самое правильное.
Хотя инж по ним приезжал и мол даже на более мелких котельных( под 100 квт) вобщем то мол и испаритель обычно никто не берет, но весьма много случаев что пропан испарился, резервуар полон бутана и не испаряется в нужном колве и котельная стоит. Давление в шкафу на манометре есть, а как откроешь линию на котельную или котел включишь, то манометр на ноль(наподобие засора на грязевике или в данном случае на РД мол сера села и не пропускает нужное колво) падает.
Гляньте Дитрихи, но и у них горелки не очень глубоко регулируются по мощности и с минимальной мощностью возможной тяжело.Некуда тепло скинуть, а меньше сложно дать от котла.
tiptop
Цитата(Jilik12 @ 29.7.2023, 22:03) *
по Россенам 500.

Для теплиц берут котлы, вроде бы, с большим объёмом воды... unsure.gif
Jilik12
Цитата(инж323 @ 29.7.2023, 23:35) *
а хватит поверхности и тепла в газгольдере на испарение такого колва газа(на 2 МВт котельную)? В МО с газгольдерами по 10 кубов горизонтальными приходилось ставить испаритель на 360кВт котельную.
Хотя по испарителям и горизонтально\вертикальные газгольдеры однозначного мнения как то нет- обе стороны гнут свою линию и пяткой в грудь бьют мол это самое правильное.
Хотя инж по ним приезжал и мол даже на более мелких котельных( под 100 квт) вобщем то мол и испаритель обычно никто не берет, но весьма много случаев что пропан испарился, резервуар полон бутана и не испаряется в нужном колве и котельная стоит. Давление в шкафу на манометре есть, а как откроешь линию на котельную или котел включишь, то манометр на ноль(наподобие засора на грязевике или в данном случае на РД мол сера села и не пропускает нужное колво) падает.
Гляньте Дитрихи, но и у них горелки не очень глубоко регулируются по мощности и с минимальной мощностью возможной тяжело.Некуда тепло скинуть, а меньше сложно дать от котла.


Да, испаритель нужен. Без него никак. Но от сжиженного отказались и магистральный точно не в этому году. Так что неактуально. Но спасибо за информацию. Газовики сказали, что нужно годик два подождать и нас внесут в проект (возможно))) дело хлопотное. Будем по старинке.
инж323
Тут такое дело- стоит сравнить год два работы предприятия и доходы с его деятельности с затратами на газгольдер с учетом, что судя по мощности вами упомянутой, вам резервное вполне может понадобится. т.е. если масштабы продукции значимы, то и расход на газгольдер не велик. Хотя это не вопрос проектировщика, но тем не менее. Из за ляма двух терять доходы от деятельности предприятия круглый год в 5-10 лямов ежемесячно... имеет смысл прикидывать чего и как.
Jilik12
Цитата(инж323 @ 13.8.2023, 14:15) *
Тут такое дело- стоит сравнить год два работы предприятия и доходы с его деятельности с затратами на газгольдер с учетом, что судя по мощности вами упомянутой, вам резервное вполне может понадобится. т.е. если масштабы продукции значимы, то и расход на газгольдер не велик. Хотя это не вопрос проектировщика, но тем не менее. Из за ляма двух терять доходы от деятельности предприятия круглый год в 5-10 лямов ежемесячно... имеет смысл прикидывать чего и как.

тут всё проще и скромнее) лям - это только газгольдер закопать, еще минимум 6 - всё остальное, как выяснилось. . Это для нас очень недешево, учитывая колебания цен на продукцию и конкуренцию на рынке. Урожай каждый месяц круглый год не бывает. Ежемесячные упомянутые заработки - фантастика. Это что за культура такая? китайские огурцы, после которых ничего не растёт 5 лет?) 2 раза в год урожай. Цель - не дать молодому растению замерзнуть зимой. Лучше уж пока отработать на старом угле\масле на старых котлах и постараться подкопить на магистральный. Сейчас всё нестабильно...Магистральный не будет в этом году, хоть 20 плати. Замахнулись пока рановато на газ, как выяснилось.
инж323
Цитата(Jilik12 @ 13.8.2023, 16:53) *
тут всё проще и скромнее) лям - это только газгольдер закопать,

Если у вас лям на газгольдер, то... 6 на остальное не хватит при таких кратностях к ценам.
у нас 6.5 кубов - под ключ(но без самих земляных работ по котловану) с шкафом- около 370 тыров. И 21 рупь за литр- заправка без стоимости доставки.