Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замерзают зимой калориферы хладоснабжения на приточках
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
kosmos440o
Добрый день.
У одного заказчика постоянные проблемы с этим. Вроде продувают осенью сжатым воздухом, даже гликоль заливают на зиму, все равно приходится летом паять. Да и за нерадивыми работниками не всегда уследишь, а поиск виновных и наказание отложено на полгода. Жалко ребят))) Плюс задерживают наши работы. Какие рекомендации можно им дать, чтоб исключить такие проблемы?
deepary
Либо всё сливать и перекрывать,либо.. если они не пользуются приточками зимой, то воздушные заслонки смотреть, что там с ними.
Гликоль не должен замерзать. Неправильно подготовленный гликоль может и замерзнет.
AI 155
Сделать подогрев. Перевести на гликоль
kosmos440o
Цитата(deepary @ 26.7.2023, 11:02) *
Либо всё сливать и перекрывать,либо.. если они не пользуются приточками зимой, то воздушные заслонки смотреть, что там с ними.
Гликоль не должен замерзать. Неправильно подготовленный гликоль может и замерзнет.

Они сливают, там вода. Постоянно что-то остаётся
AI 155
С коллекторов калорифера возможно не сливают.
LordN
насос нужен. циркуль+экспанзомат. слил воду, перекрыл магистраль, залил гликоль, включил насос, прогнал всё через бак и оставил насос включёным.

просто залить, не перемешивая, гликоль может воду и не вытеснить и не смешаться с ней. а воды в т/о может быть весьма приличный объем.

еще поди и охладитель на холодной стороне стоит? если так, то гликоль надо заливать 45-50% минимум и обязательно нужен экспанзомат в тепле. и трубка к нему от т/о д.б. тоже в тепле. тогда шансы есть.
kosmos440o
Цитата(LordN @ 26.7.2023, 17:37) *
насос нужен. циркуль+экспанзомат. слил воду, перекрыл магистраль, залил гликоль, включил насос, прогнал всё через бак и оставил насос включёным.

просто залить, не перемешивая, гликоль может воду и не вытеснить и не смешаться с ней. а воды в т/о может быть весьма приличный объем.

еще поди и охладитель на холодной стороне стоит? если так, то гликоль надо заливать 45-50% минимум и обязательно нужен экспанзомат в тепле. и трубка к нему от т/о д.б. тоже в тепле. тогда шансы есть.

Спасибо, совет дельный, хоть и гемора много. Но при должной сноровке можно быстро делать. Калориферы, слава Богу, на тёплой стороне, не хватало ещё такой подляны laugh.gif
starmos
Как это возможно? Обычно стоит сначала калорифер, за ним охладитель, по порядку от входа. Летом калорифер выключен = работает охлаждение, но летом и не замерзает ничего. А зимой работает калорифер и воздух гонится через охладитель и как он замерзнет? А если зимой установка выключена, то циркуляция через калорифер хоть на минимуме, но идет, от замерзания и опять таки охладитель как замерзнет?
LordN
Цитата(starmos @ 27.7.2023, 12:41) *
Как это возможно? Обычно стоит сначала калорифер, за ним охладитель, по порядку от входа. Летом калорифер выключен = работает охлаждение, но летом и не замерзает ничего. А зимой работает калорифер и воздух гонится через охладитель и как он замерзнет? А если зимой установка выключена, то циркуляция через калорифер хоть на минимуме, но идет, от замерзания и опять таки охладитель как замерзнет?

первым ставят охладитель для работы на осушение
да даже если он стоит за грелкой - холодного воздуха из щелей вокруг грелки и просто холодного воздуха за калорифером всегда хватает для заморозки. защита калорифера успевает калорифер защитить горячей водой и насосом, а холодный защищать некому.
у Космоса же не Москва, а Иркутск..

еще вариант - без гликоля, просто охладитель подключать в параллель водяному калориферу на зиму и лучше со своим насосом. можно даже в обратку основного врезать уже толк будет
kosmos440o
Цитата(LordN @ 27.7.2023, 12:15) *
первым ставят охладитель для работы на осушение
да даже если он стоит за грелкой - холодного воздуха из щелей вокруг грелки и просто холодного воздуха за калорифером всегда хватает для заморозки. защита калорифера успевает калорифер защитить горячей водой и насосом, а холодный защищать некому.
у Космоса же не Москва, а Иркутск..

еще вариант - без гликоля, просто охладитель подключать в параллель водяному калориферу на зиму и лучше со своим насосом. можно даже в обратку основного врезать уже толк будет

Да и в Москве прекрасно замерзали приточки))). Моя первая приточка замёрзла в конце октября 2007 года, где-то недалеко от Курского вокзала.
vovganmgk
проблема в бестолковых проектировщиках установок, если охладитель водяной то его как правило нужно ставить после вентиляторной секции, а не в притык к калориферу, это же очевидные вещи
AI 155
Замерзают они, когда воду и/или электричество отключают при отрицательных наружных. Если все работает, то ничего не замерзает.
инж323
Цитата(vovganmgk @ 30.7.2023, 16:40) *
проблема в бестолковых проектировщиках установок, если охладитель водяной то его как правило нужно ставить после вентиляторной секции, а не в притык к калориферу, это же очевидные вещи

так тема то в разделе автоматики, а не вентиляции. На задней стенке калорифера тепла стоит капилярка и она нужна с доступом, потому и зазор меж двумя этими теплообменными аппаратами есть, без вариантов. А если иное, то не звучит "там все правильно и нормально" .
vovganmgk
Цитата(инж323 @ 30.7.2023, 23:20) *
так тема то в разделе автоматики, а не вентиляции. На задней стенке калорифера тепла стоит капилярка и она нужна с доступом, потому и зазор меж двумя этими теплообменными аппаратами есть, без вариантов. А если иное, то не звучит "там все правильно и нормально" .


с больной на здоровую голову перекладывать это чисто профессиональный метод "ога инженеров"
инж323
ну а как сможет замерзнуть калорифер охлаждения в нерабочее время(зимой), если он сам после калорифера теплоснабжения и после которого капилярка? Сработает и прикроет поступление воздуха. Она такая наглая, принципиальная до ужаса и ей по барабану кто там напортачил, а кто правильно говорит, но делает неправильно, она факт констатирует.
Хотя и её можно нейтрализовать, что б не доставала своей наглой предупредительностью. biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.