Азат13
Добрый день!

Впервые проектирую паровые котельные и столкнулся с проблемой подбора конденсатоотводчика.
В реконструируемой паровой котельной ставится доп.котел на 25 т/ч, параметры пара 440 гр.Ц и 3,9 МПа. с перспективой на еще 1 такой же котел.
По проекту трубопроводы от котлов свели в гребенку с установленным на ней карманом для отвода конденсата, конденсат собираются отводить в деаэратор атмосферного типа с рабочим давлением 0,12 МПа. Линия конденсата поднимется на 5м. Подскажите с расчетом или методом подбора КО.
gilepp
Поскольку пар перегретый, то в рабочем режиме конденсата не будет. Но на пуске будет.
Для подбора конденсатоотводчика необходимо знать следующие условия:
- расход конденсата;
- давление перед КО;
- противодавление.

Расход конденсата считается по теплопотерям на участках трубопроводов перед коллектором и на самом коллекторе.
Коэффициент запаса минимум 1,5. Рекомендуется 2...3.
Давления вы указали.

Пример калькулятора для оценки количества конденсата, образующегося при разогреве:
https://www.tlv.com/global/RU/calculator/co...g-start-up.html