Полная версия этой страницы: Kvs клапанов в ИТП в сельской местности
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
igors1
Добрый день!
При проектировании ИТП в городах, где источником тепла является теплотрасса от городской ТЭЦ, перепад давления на вводе в ИТП обычно большой и все регулировочные клапаны, регуляторы перепада можно подбирать на небольшую kvs при внушительном перепаде давления на нем используя программу типа Danfoss Heat Config. Но как быть если это деревенская котельная, где теплотрасса только на 5 зданий и давление небольшое, около 4 бар на входе и около 3 на выходе? Правильно ли я понимаю, что в данном случае уже лучше увеличить kvs, чтобы перепад давления в ИТП был как можно меньше?
AI 155
10 м не так уж и мало. Обычный расчет.
tiptop
Цитата(igors1 @ 19.7.2023, 15:56) *
перепад давления на вводе в ИТП обычно большой и все регулировочные клапаны, регуляторы перепада можно подбирать на небольшую kvs при внушительном перепаде давления на нем используя программу типа Danfoss Heat Config. Но как быть если это деревенская котельная, где теплотрасса только на 5 зданий и давление небольшое, около 4 бар на входе и около 3 на выходе?

Смотрите мою "Схемотехнику АИТП".

Кроме того, предлагаю простой ориентир для выбора Kvs трёхходового клапана: Kvs= 2Kv системы отопления.