Андрей66
Добрый день . Нужна помощь.

Есть частотник danfoss VLT FC101. задача собрать схему :
1, возможностью управления двигателем вентилятора от внешних кнопок пуск / стоп
2. предусмотреть возможность с внешнего контакта выбирать максимальную скорость работы вентилятора. 20Гц и 50Гц.
Планирую реализовать следующем образом:
1 Motor Speed Low Limit [Hz] (Нижний предел скорости двигателя [Гц]) Параметр 4-12 20Гч
2 Motor Speed High Limit [Hz] (Верхний предел скорости двигателя [Гц]) Параметр 4-14 50Гц
3. Клемма 18 = Параметр 5-10, цифровой вход [8] Пуск
4. Клемма 27 = Параметр 5-12, цифровой вход [0] Не используется
5. Клемма 29 = Параметр 5-13, цифровой вход [21] Увел. скор.
6. Клемма 19= Параметр 5-11, цифровой вход [22] Сниж. скор.

В прикрепленном файле скрин принципиальной схемы.
Подскажите данный алгоритм будет работать?
При замыкании клемма 18 и замыкании клемма 19 вентилятор разгонится до частоты заданной в параметре 4-12 (20Гц).
При размыкании клеммы 19 и замыкании клеммы 29 вентилятор будет работать с частотой из параметра 4-14 (50Гц)
При размыкании клеммы 18 - произойдет останов вентилятора самовыбегом.


Андрей66
вроде разобрался.

Клемма 18 = Параметр 5-10, цифровой вход [8] Пуск на низкой скорости
Клемма 19 = Параметр 5-11, цифровой вход [8] Пуск активация пожарного режима
Клемма 27 = Параметр 5-12, цифровой вход [0] Не используется

Клемма 29 = Параметр 5-13, цифровой вход [37] активизация пожарного режима

схему прикрепил

Если кто в теме посмотрите решение. Я правильно понимаю?
Схема даст возможность запустить вентилятор дистанционно. клемма 18
При включении переключателя SB3 - есть возможность запустить вентилятор с местных кнопок пуск стоп.
При выключенном SB3 /положение на схеме/ система находится в дежурном режиме.
При замыкании клемм ПОЖАР вентилятор запустится в пожарном режиме. На максимальной производительности с максимальной частотой.
В этом же режиме, при отсутствии пожара, можно запустить вентилятор на пониженной частоте запкнув дистанционный пуск/стоп.

Вроде ничего не напутал. должно работать?
olg2004
Ну обычно так не делают, зачем вам внешняя схема Пуск/стоп с защелкой, боитесь самозапуск при пропадании питания?

Заданием дискретными входами то же никто не парится. есть пропорциональный вход 0-10В выставляете частоту при макс/мин напряжении и вперед


с местным управлением то же ни кто не парится на панели управления данфос есть три кнопки Авто Он, Ханд Он, и Ресет Офф. ими можно управлять местно дистанционно.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Александр СБ
Цитата(Андрей66 @ 5.7.2023, 14:40) *
Клемма 18 = Параметр 5-10, цифровой вход [8] Пуск на низкой скорости
Клемма 19 = Параметр 5-11, цифровой вход [8] Пуск активация пожарного режима

Не понимаю, для чего 5-11 = 8 ? При чем на клемму 19 идет нормально замкнутый контакт того же реле, что и пуск на клемму 18. Вы хотите, чтобы на приводе постоянно висела команда Пуск?
Я пожарным режимом не занимался, но вроде как для запуска в пожарном режиме команда пуск не требуется (?)

Еще понадобится настроить:
Параметр 3-10.0 = 40% (20Гц) - частота в обычном режиме.
24-00 = 1 или 3?
24-01=0
24-05 = частота в пожарном режиме, прежде чем ставить 100%, желательно посмотреть какой ток будет при этой частоте, выдержат ли частотник и вентилятор такую нагрузку, потому как в пожарном режиме аварийные сигналы могут игнорироваться и преобразователь будет работать несмотря ни на что (зависит от параметра 24-09). Еще и гарантии лишаетесь при этом.

Если провода контакта дистанционного пуска идут далеко, то лучше сделать развязку через реле

Реле лучше обозначать не буквой R, а хотя бы К, а то совпадает с внутренними реле частотника и получается путаница
Александр СБ
Цитата(Андрей66 @ 5.7.2023, 14:40) *
Клемма 27 = Параметр 5-12, цифровой вход [0] Не используется

Если клемма 27 не используется, зачем к ней что-то подключать?
SVKan
Мануал читать не пробовали?

Повышение или понижение скорости это именно то что написано. Пока подаете сигнал повышать частоту он будет ее повышать. С какой величины и до какой зависит от того как сигнал подавать будете. Зачем вам это?

Пожарный режим много чего еще за собой тащит. Чего вам скорее всего не требуется. Это команда "работай любой ценой пока не сдохнешь". Игнорируя ошибки, отключив защиты и пр. До победного конца или полной смерти. Когда вокруг все горит, а частотник крутит тот же пожарный насос, то самое важное, чтобы тушение не прекращалось. Провода могут отгорать, изоляция плавиться, двигатель клинить. Пофиг. Туши.


Если вам нужно две скорости в зависимости от состояния входа, то не городите огород. Назначьте входу бит скорости.
[16] Предустановленное задание, бит 0 (Preset ref bit 0)
Если сигнала нет, то заданием будет скорость указанная в 3.10.[0], если сигнал подан, то заданием будет скорость указанная в 3.10.[1].
В эти параметры и проставите нужные вам скорости 20 и 50Гц.


Для запуска с не фиксируемых кнопок Пуск/стоп используем:
[9] Импульсный запуск (Latched start) для кнопки пуска
[6] Инверсный останов (Stop inverse) для кнопки стоп (кнопка стоп с НЗ контактом)
Соответствено при поступлении сигнала длительностью более 20мс на вход которому назначено импульсный запуск пойдет запуск. При пропадании сигнала инверсного останова пойдет на останов.
Если кратковременно соответствующий сигнал подан, то далее его состояние уже не имеет значения.
Андрей66
Добрый день.
Всем спасибо . проблему решил благодаря вашей информации.
Александр СБ
Цитата(Андрей66 @ 7.7.2023, 9:01) *
Добрый день.
Всем спасибо . проблему решил благодаря вашей информации.

Нагромоздили однако. Так конечно не делается.