Добрый день! При проектировании водопровода к производственной базе возник вопрос возможности обеспечения внутреннего пожаротушения от тупикового водопровода протяженностью более 200м (270м. В эту протяженность входит участок водопровода d225 от кольцевой сети с 2-мя ПГ (L=190м) и ввод водопровода в здание d110мм (L=80м) - для проектируемого объекта. Водопровод объединенный хоз.питьевой и противопожарный.)
В СП 8.13130.2020 (п.8.5) указано, что тупиковые линии водопроводов допускается применять для подачи воды на противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линии не свыше 200 м. Данный СП устанавливает требования пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению населенных пунктов и производственных объектов и не распространяется на автоматические установки пожаротушения и внутренние противопожарные водопроводы, проектируемые по СП 5.13130 и СП 10.13130, а также временные системы противопожарного водоснабжения.
В СП 10.13130.2020 (п.3.56) дается только определение термина тупиковый трубопровод: Трубопроводная линия длиной не более 200 м, соединяющая внешнюю магистральную сеть с незакольцованной внутренней трубопроводной сетью. В тексте СП этот термин не используется.
Можно ли считать, что протяженность водопровода для обеспечения внутреннего пожаротушения может быть более 200м?
aminopower
Цитата(Elina2009 @ 4.7.2023, 21:26) *
Можно ли считать, что протяженность водопровода для обеспечения внутреннего пожаротушения может быть более 200м?

п.8.5 СП8.13130.2020
Ferdipendoz
Цитата(Elina2009 @ 4.7.2023, 23:26) *
В СП 10.13130.2020 (п.3.56) дается только определение термина тупиковый трубопровод: Трубопроводная линия длиной не более 200 м, соединяющая внешнюю магистральную сеть с незакольцованной внутренней трубопроводной сетью. В тексте СП этот термин не используется.

Так вот же - не более 200 м smile.gif
У вас сразу приведено требование по максимальной длине тупика. Не вижу повода для разнотолков