Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Низкие параметры редуцированного пара
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
truman_fox
Здравствуйте!
Пришло ТЗ на проектирование РОУ с параметрами на входе 250 градусов 18кг/см2 на выходе 0,6 МПа 160 градусов, что ниже температуры насыщения при данном давлении, может ли РОУ работать при таких параметрах?

(проектировщиком не являюсь)
gilepp
Если 0,6 МПа изб, то нет.
Если 0,6 МПа абс, то да.
shvet
Я часто сталкиваюсь с путаницей в давлениях и температурах в проектах. Теоретически такие параметры возможны если в паре много неконденсируемых газов.
gilepp
Цитата(shvet @ 26.6.2023, 11:29) *
Я часто сталкиваюсь с путаницей в давлениях и температурах в проектах. Теоретически такие параметры возможны если в паре много неконденсируемых газов.


Да, путаница частая, это верно.
Да, конечно такое может быть. Но вы же знаете, что это выясняется только по факту обычно).
shvet
Цитата(gilepp @ 26.6.2023, 11:44) *
Да, конечно такое может быть. Но вы же знаете, что это выясняется только по факту обычно).

Мы оба знаем, что с вероятностью 999/1000 это небрежность в заполнении ОЛ. ))
truman_fox
Спасибо за ответы! Задам уточняющий вопрос составителям
truman_fox
Подскажите, если кто сталкивался, производителя РОУ с низкими параметрами.
Имеем на входе Пар 1.8 МПа, 250 градусов, на выходе 0.6 МПа 160 градусов Gред=1,2 т/ч. По расчету получается расход охлаждающей воды около 100 кг/ч, есть ли в общедоступных каталогах производителей охладители пара на такую производительность? У всех производителей, которых я сумел найти, диаметр трубопровода подключения охлаждающей воды начинается от DN25, пропускная способность которого намного выше требуемой, но так ли это важно, если на охлаждающей воде стоит регулирующий клапан с электроприводом?

Или возможно необходимо применить другое оборудование вместо стандартной схемы с регулятором давления и охладителем пара после него?
gilepp
Последние 15 лет делаем РОУ на низкие параметры от 50 кг/ч пара до 50 т/ч, до 400 гр.С.
Заказываем охладители под свои параметры по своим требованиям. Нет проблемы сделать вход охлаждающей воды какой требуется. Был клапан 1/4" как-то.
Важно все: и диаметр отверстия форсунки, и Kvs регулирующего клапана.
Есть еще вариант РОУ емкостного типа. Последние как раз на низкие расходы и применяют. Но надо отталкиваться от ТУ. Просто так заранее сказать какой тип предпочтительнее нельзя.
shvet
https://www.spiraxsarco.com/learn-about-ste...perheater-types

в этой ссылк полистайте соседние разделы, там есть в т.ч. матрица выбора РОУ

много производителей регклапанов предлагают редукторы пара с прямым впрыском воды в корпус, картинок под рукой нет

самая дешёвая схема это вообще не охлаждать )))
T-rex
Какая разница, какой диаметр трубопровода? Клапан пропустит сколько нужно
shvet
Цитата(T-rex @ 29.6.2023, 15:12) *
Какая разница, какой диаметр трубопровода?


Мой опыт

Чем выше DN и PN, тем выше прочность и меньше риск:
- наведённой вибрации, т.к. низкие частоты в состоянии мигрировать на удивление далеко
- усталости металла от циклического нагрев-охлаждение в зоне скачка температур от температуры деми-воды (условно 50°С) до температуры пара (условно 250°С).

В англоязычном интернете часто попадались фото оторванных тройников ввода реагентов и т.п. по конструктиву.

По этой причине нередко намеренно завышают характеристики присоединения мелких труб, частый случай - уровнемерные колонки, тройники смешения, подключения к коллектору.
shvet
Цитата(shvet @ 30.6.2023, 7:08) *
- наведённой вибрации, т.к. низкие высокие частоты в состоянии мигрировать на удивление далеко
Yary_Yary
Цитата(gilepp @ 29.6.2023, 12:56) *
Последние 15 лет делаем РОУ на низкие параметры от 50 кг/ч пара до 50 т/ч, до 400 гр.С.
Заказываем охладители под свои параметры по своим требованиям. Нет проблемы сделать вход охлаждающей воды какой требуется. Был клапан 1/4" как-то.
Важно все: и диаметр отверстия форсунки, и Kvs регулирующего клапана.
Есть еще вариант РОУ емкостного типа. Последние как раз на низкие расходы и применяют. Но надо отталкиваться от ТУ. Просто так заранее сказать какой тип предпочтительнее нельзя.


А где Вы их заказываете, если не секрет?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.