Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Шумоизоляция холодильной машины
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Защита от шума
winch
Добрый день!

Задача такова: есть чиллер воздушного охлаждения ELECTROLUX EMACO-220юМ2

Установлен на территории коттеджного поселка. Чиллер довольно шумный, основной шум создается компрессором, который никак не изолирован в корпусе. Согласно заводским характеристикам, уровень шума составляет 65 ДБ(А). Подробной раскладки по уровню звука нет, запросил завод - но ответят ли..

Первое, что приходит в голову - установить шумозащитный экран подобно прилагаемой картинке, оставить открытым верх и сделать зазор внизу для циркуляции воздуха.

Прошу посоветовать - какой толщины взять панели (и кто их производит - в интернете пока что обнаруживаю лишь перекупщиков)? На каком расстоянии от холодильной машины их эффективно располагать (пока предполагаем на расстоянии 500 мм)? Что еще можно предпринять для защиты от шума компрессора?

Заранее признателен за подсказки.
ROBSON
В вашем вопросе недостаточно данных, чтобы ответить наверняка.
Нужно понимать не только параметры источника шума, но и положение расчетной точки (защищаемого от шума объекта) относительно источника шума.
Впрочем, форум - это и не площадка для готовых расчетных выкладок.
Снижение шума экранированием - вполне хороший способ в данном случае, но оцените эффективность в вашей конкретной ситуации.
Посмотрите на приложенную картинку, по ней должно быть понятно, как может измениться зона акустической тени за экраном, при изменении положения источника шума и расчетной точки относительно экрана, а также при изменении высоты экрана. Погуглите методическую литературу по шумозащитным экранам и прикиньте расчетно параметры экрана, там не особо сложно.
Производителя экранов, например, погуглите Трансбарьер, кажется, еще существуют.
kosmos440o
В строительстве используют каменную вату и гипсокартон. Для мощного источника шума навскидку слой ваты 20 см. Она сравнительно дёшева и поэтому можно экспериментировать в достаточно больших пределах. Также для воздушных путей довольно эффективно используют лабиринты.

Как делают майнеры
https://www.youtube.com/watch?v=McqFwh6sTHo
инж323
Цитата(winch @ 19.6.2023, 11:59) *
Добрый день!

Задача такова: есть чиллер воздушного охлаждения ELECTROLUX EMACO-220юМ2


Прошу посоветовать - какой толщины взять панели (и кто их производит - в интернете пока что обнаруживаю лишь перекупщиков)? На каком расстоянии от холодильной машины их эффективно располагать (пока предполагаем на расстоянии 500 мм)? Что еще можно предпринять для защиты от шума компрессора?

Заранее признателен за подсказки.

Можете глянуть на Соколовского д10, там левей здания стоит холмашинки на... около мегавата в сумме.
В принципе ход у вас в правильное направление, но слишком близко вы этот экран планируете- стоит на 1.5 метра его от машины отнести и высотой под метра 3. У вас просто низкоэтажная застройка, а высота этого экрана обычно такая, что б линия от компрессора через верх экрана не пересекла фасад здания(конус шума). Экран воздухопрозрачный, продуваемый, ламели горизонтально. Если охота по инету глянуть, то проще по адресу г.Альметевск ул. Грибоедова , напротив д.5 стоят три кариера по 500 квт и аналогичный экран, по этой улице напротив живут три зама гендира Татнефти и насчет шума там все норм. Глядеть надо на гугловской карте- у яндекса там нет панорамы, хотя со спутника машины хорошо видно.( https://goo.gl/maps/GTqBmaQVEARdNHZr9) 54.89911211544191, 52.30719760491213
Вообще экранов хватает. Амортизаторы вместо штатных ставили только на машины по 2-3 МВТ, установленные внутри зданий.
Vano
Посмотрите инструкцию к чиллеру.
Там всегда есть картинка с минимальным расстоянием до стен.
В вашем случае до экрана.
По памяти расстояние обычно 1,0 -1,5 метра.
winch
Цитата(Vano @ 20.6.2023, 0:37) *
Посмотрите инструкцию к чиллеру.
Там всегда есть картинка с минимальным расстоянием до стен.
В вашем случае до экрана.
По памяти расстояние обычно 1,0 -1,5 метра.


Вы абсолютно правы - 1, 5 метра указано

Цитата(инж323 @ 19.6.2023, 23:38) *
Можете глянуть на Соколовского д10, там левей здания стоит холмашинки на... около мегавата в сумме.
В принципе ход у вас в правильное направление, но слишком близко вы этот экран планируете- стоит на 1.5 метра его от машины отнести и высотой под метра 3. У вас просто низкоэтажная застройка, а высота этого экрана обычно такая, что б линия от компрессора через верх экрана не пересекла фасад здания(конус шума). Экран воздухопрозрачный, продуваемый, ламели горизонтально. Если охота по инету глянуть, то проще по адресу г.Альметевск ул. Грибоедова , напротив д.5 стоят три кариера по 500 квт и аналогичный экран, по этой улице напротив живут три зама гендира Татнефти и насчет шума там все норм. Глядеть надо на гугловской карте- у яндекса там нет панорамы, хотя со спутника машины хорошо видно.( https://goo.gl/maps/GTqBmaQVEARdNHZr9) 54.89911211544191, 52.30719760491213
Вообще экранов хватает. Амортизаторы вместо штатных ставили только на машины по 2-3 МВТ, установленные внутри зданий.



Спасибо за комментарии. Вопрос: "Экран воздухопрозрачный, продуваемый, ламели горизонтально"- можно пример такой конструкции?
Я-то думал в сторону сендвич-панели, прилагаю файлик. Мне казалось, у нее звукопоглощение выше
ROBSON
Экраны бывают отражающие и поглощающие, в вашем файлике именно такие. Панели экранов должны иметь характеристики как по звукоизоляции, так и по звукопоглощению. В зависимости от шумовой ситуации, выбирается тот или иной вид экранов с теми или иными панелями, иногда комбинацией. Насчет "Экран воздухопрозрачный, продуваемый, ламели горизонтально". Представьте забор цельный из досок без щелей и забор из штакетника со щелями. Как вы думаете, за каким забором будет меньше слышно ваш источник шума... Свето- и воздухопрозрачный элемент может являться частью конструкции экрана (при обоснованной необходимости), но не самим экраном.
инж323
Цитата(winch @ 20.6.2023, 15:19) *
можно пример такой конструкции?

спецом же координаты дал- "54.89911211544191, 52.30719760491213", ибо на адрес поближе там не очень хорошо видно. на гугловской смотрите, на яндекс карте нет панорамы этого участка.

Цитата(ROBSON @ 20.6.2023, 17:39) *
Экраны бывают отражающие и поглощающие, в вашем файлике именно такие. Панели экранов должны иметь характеристики как по звукоизоляции, так и по звукопоглощению. В зависимости от шумовой ситуации, выбирается тот или иной вид экранов с теми или иными панелями, иногда комбинацией. Насчет "Экран воздухопрозрачный, продуваемый, ламели горизонтально". Представьте забор цельный из досок без щелей и забор из штакетника со щелями. Как вы думаете, за каким забором будет меньше слышно ваш источник шума... Свето- и воздухопрозрачный элемент может являться частью конструкции экрана (при обоснованной необходимости), но не самим экраном.

В каком моем файлике?
мне не надо думать глядя на документ от независимой экспертной организации с замерами и пользуя мероприятия проработанные конторой убравшей шум от метро на ряде мкд на Баррикадной улице, в новых помещениях Большого театра и по нескольким объектам и всё весьма успешно в т.ч. и с размещенными хладоцентрами внутри помещений и чиллерами снаружи и весь спектр приемов знаком и неоднократно воплощен. В широком диапазоне мощностей "шумного оборудования и труб".
Думать надо было до того и оставлять для подобных мероприятий деньги, время и место для воплощения.
А у автора машинка игрушечная вобщем то, хотя не могу скинуть фото с экранами возле таких машин- мне они только на частных объектах попадались и хозяева очень щепетильны в плане размещения фото их домов и их оборудования в инете. Особенно усилилось это после "дома Миллера". А экраны эти сродни решетки воздухозабора, с чуть большей по ширине ламелями решетки вполне работают и сплошной забор там не нужен.
Flow
Цитата(инж323 @ 20.6.2023, 18:12) *
А экраны эти сродни решетки воздухозабора, с чуть большей по ширине ламелями решетки вполне работают и сплошной забор там не нужен.



Подскажите пожалуйста, а экраны монтажники сами делают или покупают готовые заводские изделия и где если покупают?. Из вызывающего доверие ( и данными в каталогах по шуму) - ламели с шумоглушеним только у зарубежных компаний видел.

Цитата(winch @ 19.6.2023, 11:59) *
Добрый день!

Задача такова: есть чиллер воздушного охлаждения ELECTROLUX EMACO-220юМ2

Установлен на территории коттеджного поселка. Чиллер довольно шумный, основной шум создается компрессором, который никак не изолирован в корпусе.

Ну а очевидный вопрос - почему не изолировать компрессор шумомоглощающим материалом, так сами производители делают для LS версий своего оборудования, и не изолировать изнутри шумоизоляцией отсек с компрессором. /То что ранее видел - основной шум от вентиляторов в основном был/
winch
Цитата(Flow @ 15.11.2023, 10:46) *
Подскажите пожалуйста, а экраны монтажники сами делают или покупают готовые заводские изделия и где если покупают?. Из вызывающего доверие ( и данными в каталогах по шуму) - ламели с шумоглушеним только у зарубежных компаний видел.


Ну а очевидный вопрос - почему не изолировать компрессор шумомоглощающим материалом, так сами производители делают для LS версий своего оборудования, и не изолировать изнутри шумоизоляцией отсек с компрессором. /То что ранее видел - основной шум от вентиляторов в основном был/


Компрессор и отсек шумоизолировали К-Fonik'ом уже. Стало потише, но проблему не решило
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.