Вячеслав
Добрый день. Гидропневмопромывка системы отопления МКД. Независимая схема. Горизонтальная этажная разводка. Стальные радиаторы с нижним подключением. Дом 2017 года. 4 подъезда по 10 этажей. Через обратку подаем подпитку и сжатый воздух. С подачи сливаем до появления чистой воды. Дом промывали 3 часа (отдельно 4 квартирных стояка, 2 МОП и 2 офисных). Достаточно 3 часа?
Вячеслав
Таким образом эта система промоется? Радиаторы?
Машинист
Здравствуйте.
Никогда этого больше не делайте, по возможности. В независимой системе грязи нет. Все, что было при запуске - давно отловилось этажными сетками и фильтром в ИТП, все, больше там нет ничего.
Если все таки мыть - мыть только поветочно, поквартирно, каждую петлю отдельно. Если система стояковая - каждый стояк отдельно.
То что содержит несколько параллельных ветвей - не промоется полностью само никогда, вода всегда ходит по пути наименьшего сопротивления, сколько ее ни гоняй - хоть три часа, хоть тридцать три.
инж323
Цитата(Вячеслав @ 14.6.2023, 8:16) *
Добрый день. Гидропневмопромывка системы отопления МКД. Независимая схема. Горизонтальная этажная разводка. Стальные радиаторы с нижним подключением. Дом 2017 года. 4 подъезда по 10 этажей. Через обратку подаем подпитку и сжатый воздух. С подачи сливаем до появления чистой воды. Дом промывали 3 часа (отдельно 4 квартирных стояка, 2 МОП и 2 офисных). Достаточно 3 часа?

А расхода насоса подпиточного хватит для создания приемлимых скоростей для промывки? При любом временном отрезке самой промывки.
svoroponov
При промывке используется водопроводная вода , я думаю там давление достаточное. Надо правильно выбрать производительность компрессора для промывки.
Промывка в течении 3-8 часов для второго контура вполне достаточна. Контроль визуальный, пошла при сбросе чистая вода , значит всё. Промывку лучше проводить по ветвям . Те которые не промываются на данный момент , лучше закрыть .Промыли ветку , закрыли , открыли следующую.Можно и по стоякам , для вашей системы это подойдёт.
Но лучше , если хочется чистой системы , провести кислотную промывку. Специальные кислоты именно для промывки разных систем в том числе и особо грязных ,имеются. Колличество кислоты или процентовка зависят от объёма вашей системы и указываются производителем. Запрвляете в систему и около 2 недель гоняете по системе насосом циркуляционным. Хорошо когда есть не большой подогрев .Это можно и мы делали в конце отопительного сезона. После этого всю смесь из системы сливаете , заполняете по новой и заправляете раствор для пассивации (нейтрализации остатков кислоты в систем ),несколько часов гоняете и сбрасываете. Данные промывочные кислоты и пассиватор после промывок можно сбрасывать в систему фекальной канализации , это оговорено в инструкции .Система ваша как с нуля.После этого заполняете систему , удаляете остатки воздуха и система готова к опресовке. Такая промывка не нужна каждый год а делается раз в 2-4 года в зависимости от качества теплоносителя и материаллов самой системы и её оборудования. Но возможно что у вас есть какие то свои требования от теплоснабжающей организации