Цитата(Skaramush @ 20.6.2023, 10:23)
Грустно пока. Для Вас.
Пока, действительно, грустно.
Цитата(Yettimot @ 20.6.2023, 8:33)
Такая мощная ПУ мне просто подешевке досталась, а размеры воздуховодов взял настолько большими, насколько возможно, как раз чтобы не свистели, и даже не шелестели ...
Вы пишете о
мощной ПУ, не понимая, вопроса. Есть зависимость между расходом воздуха на установке и сопротивлением обслуживаемой сети. Чем больше сопротивление аэродинамическое, тем меньше фактический расход воздуха. В паспорте/каталоге д.б. номограмма.
Вы показали свою сеть с большим сопротивлением из-за прямых врезок. Надо ещё учитывать сопротивление карманного фильтра хотя бы на середине его характеристики.
Цитата(Yettimot @ 20.6.2023, 6:19)
Сразу за ПУ - шумоглушитель d250/1000, за ним огромный электростатический фильтр на 1000+ кубов, и дальше две ветки. Одна - ввод в комнату через d160, затем в пластик 220x90 в шумке за натяжным потолком. ...
В квартиру рассчитываю подавать в среднем 300 кубов, это трехкратный воздухообмен.
Для желаемых 300 кубов воздуха у Вас скорость в воздуховодах 4,2 м/с - это постоянный ощутимый шум обеспечен.