Везде используем автоматическую подпитку, по СП от обратки теплосети. Если подумать, то если на внутреннем контуре отопления произойдет авария с большой протечкой, подпитка включится и можно же посадить давление теплосети. Кто-нибудь предусматривает какую-либо защиту от этого?
Цитата(mark1 @ 1.6.2023, 5:37)
если на внутреннем контуре отопления произойдет авария с большой протечкой, подпитка включится и можно же посадить давление теплосети.
Вы бы ещё обеспоколись завоздушиванием системы отопления.
...То что ошпарит людей и затопит помещения - не столь важно?
Цитата(tiptop @ 1.6.2023, 6:25)
Вы бы ещё обеспоколись завоздушиванием системы отопления.
...То что ошпарит людей и затопит помещения - не столь важно?
здесь именно про давление теплосети спрашиваю
Хитрый Лис
1.6.2023, 8:24
Цитата(mark1 @ 1.6.2023, 11:00)
здесь именно про давление теплосети спрашиваю
Ну так давление в тепловой сети будет поддерживаться подпиткой на источнике тепла
svoroponov
1.6.2023, 10:37
Авария на объекте у вас , если она во втором контуре не будет большой из-за пропускной способности линии вашей подпитки. Возможности подпитки сети на источниках теплоснабжения гораздо выше чем ваши. Кроме того если подпитка избыточна в общей теплосети то это сразу определяется или диспетчером теплосети или персоналом теплоисточника и принимаются определённые меры по поиску и устранению или постановки в извесность собственника объекта или иное уполномоченное лицо согласно договора с одновременным , если необходимо и выявлено , перекрытием теплоснабжения данного объекта до устранения причин. Возможны санкции от теплосетей.
Если у вас есть подобные риски по объектам, то вам, именно на ваших объектах надо предусмотреть условия не допущения длительной работы подпиточной линии при аварии в системе отопления или хотя бы быстрого оповещения о длительной работы подпиточной линии для принятия не отлагательных действий по локализации и устранению причины. Возможности и схемы зависят от того как ваша подпитка осуществляется , через что и как. И каковы ваши возможности по определению аварии на объекте и скорость локализации (аварийная служба или иное).
Но в любом случае , часто затраты на такие мероприятия гораздо ниже ущерба , вызванного аварией на объекте , связанном с непрерывной работой подпитки при сильной утечке из отопительной системы .