Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2023, 8:57)
Неисповедимы пути творцов норм..
Но интересно, конечно. Просим.
На суд сурового инженерного сообщества. Букв могло быть и больше, вообще по минималочке написал)
Конструктивная критика приветствуется!
СП 31.13330.2021 п.10.3, табл. 24
Два резервных насоса требуются только для насосных станций 1-ой категории.
1-ая категория для насосных станций может приниматься в связи с высокой ответственностью технологического процесса в котором участвует насосная станция. Например, для насосных станций охлаждающей воды металлургических предприятий или предприятий атомной промышленности, где перерывы в работе таких насосных могут привести к катастрофическим для предприятия последствиям (остановка доменных печей, перегрев реактора АЭС). Тут лучше отдельно рассматривать причины назначения 1-ой категории в зависимости от ситуации.
Я придерживаюсь мнения (из опыта), что необходимость второго резервного насоса для технологической НС определяется в связи с периодической необходимостью в обслуживании оборудования НС, будь то задвижка или насосный агрегат. Это реальность, которую следует учитывать при назначении категории НС. В частности, работы по контролю за состоянием насосного агрегата требуют выведения его из работы на время значительное превышающее 10 мин, а работы эти необходимо производить в соответствии с рекомендациями производителя и через определенное количество часов работы. За расчетный период работы насоса (например, 30 лет) таких мероприятий может быть множество.
Можно сказать, что такие мероприятия не накладываются на «аварию». В это можно верить или ссылаться на определения в нормативной документации и отдать решение на откуп «вышестоящей инстанции». Однако кажется разумным не рисковать остановкой доменной печи или реактора АЭС из-за одного дополнительного насоса, который данный риск снимет полностью.СП 8.13130.2020
п.7.2 «Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного водопровода, надлежит относить к I категории»
п.7.3 «Выбор типа насосов, количества рабочих и резервных агрегатов следует производить по СП 31.13330»
прим.2 «В насосных станциях объединенных противопожарных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат, независимо от количества рабочих агрегатов»
Из примечания 2 к п.7.3 можно выделить несколько случаев:
а) НС пожаротушения, работающая исключительно в период пожара и подающая воду только на пожарные нужды. Не предусматривается разбор воды на производственные или иные нужды;
б) НС пожаротушения подающая воду в сеть объединенного противопожарного водопровода (производственно-противопожарный, хозяйственно-питьевой-противопожарный) высокого давления;
в) НС пожаротушения, подающая воду в сеть объединенного противопожарного водопровода (производственно-противопожарный, хозяйственно-питьевой-противопожарный) низкого давления.
Очевидно, что два резервных насоса для противопожарной НС требуются только в случае комбинации двух факторов:
1. Противопожарный водопровод объединенный;
2. Противопожарный водопровод низкого давления.
Почему важен 1-ый пункт?
Если водопровод объединенный, значит он работает не только во время пожара. Т.е. с него постоянно идет разбор на какие-то «не пожарные» нужды и соответственно какие-то насосы постоянно находятся в работе и во время пожара они также будут находится в работе и обеспечивать расход воды на эти «не пожарные» нужды, а соответственно один или несколько насосов будут находится в работе во время пожара и разумно иметь дополнительный резерв по расходу в случае совпадения времени пожара с временем максимального водопотребления.
Проектом может предусматриваться отключение водоснабжения на «не пожарные» нужды или частичное снижение такого водопотребления. В таком случае можно обосновать 1 резервный насос.Почему важен 2-ой пункт?
Это наиболее распространенный случай, т.к. объединенные НС высокого давления принимаются как правило при соответствующем обосновании (СП 8.13130.2020 п. 6.1) или по нормативным документам, регулирующим проектирование конкретных производственных объектов.
В моей практике не встречались объединенные НС высокого давления. Как правило из-за несовпадения по расчетному давлению (на пожар давление требовалось значительно больше). Поэтому НС было как правило две, при этом работающих на одну и ту же сеть. Например, циркуляционная для разбора на текущие нужды и пожарная.Как резюме: Для корректного назначения количества резервных насосов необходимо не только руководствоваться нормативными документами, но и прорабатывать все возможные сценарии развития ситуации и принимать решения в соответствии с степенью риска.