Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор регулирующего клапана для пара
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
tiosoph
Здравствуйте, вопрос по подбору клапана. Если параметр Δp варируется от 0,7 до 2,5 бар , то величина Kv тоже изменяется в зависимости от перепада давления на клапане.(чем меньше перепад , тем больше Kv) Вопрос : по какому перепаду рассчитывать Kv?
T-rex
Ответ - показатель Kv не зависит от перепада давления на клапане. Зависит только от показателя Kvs, степени открытия запорного устройства и характеристики клапана (линейная, равнопроцентная)

Upd. А, понял вопрос. Вы подбираете сам клапан и его Kvs. Выбирайте клапан для минимального перепада - если перепад увеличится, то клапан будет работать с меньшим открытием затвора
tiosoph
Спасибо!
gilepp
Цитата
Upd. А, понял вопрос. Вы подбираете сам клапан и его Kvs. Выбирайте клапан для минимального перепада - если перепад увеличится, то клапан будет работать с меньшим открытием затвора


Важно только чтобы не на грани открытия.
AI 155
Цитата(tiosoph @ 30.5.2023, 14:03) *
Здравствуйте, вопрос по подбору клапана. Если параметр Δp варируется от 0,7 до 2,5 бар , то величина Kv тоже изменяется в зависимости от перепада давления на клапане.(чем меньше перепад , тем больше Kv) Вопрос : по какому перепаду рассчитывать Kv?

По наименьшему.
tiptop
Цитата(T-rex @ 30.5.2023, 12:26) *
Выбирайте клапан для минимального перепада - если перепад увеличится, то клапан будет работать с меньшим открытием затвора

Конечно. То есть по наибольшему Kv у клапана. Иначе при минимальном перепаде не получится требуемый расход.
shvet
@tiosoph
Вот здесь всё подробно написано и с примерами
https://disk.yandex.ru/i/fKMJp31Z-AdSQQ

Вот здесь можно рассчитать автоматически, результат будет отличаться от расчёта вручную выше незначительно
https://go.emersonautomation.com/FSMDownload