Yettimot
Проектирую воздушную завесу над окнами со стороны улицы.
По сути это будет два щелевых диффузора длиной по 3 метра и шириной 2 см, вмонтированных в КСД.
Воздух должен выходить с начальной скоростью до 10 м/с. Таким образом, через завесу надо прокачивать 600 кубов в час.
От вентилятора в КСД подавать воздух планируется через прямоугольный воздуховод 204x60 мм.

Вентилятор будет расположен на лоджии, так что сильно шумный не подойдёт.

Порекомендуйте, пожалуйста, тип вентилятора, который мог бы работать в таком режиме - прокачивать 600 м3/ч на расстояние 6 метров по относительно узкому каналу.
Думаю радиальный с загнутыми вперёд лопатками. Но особо в этом не разбираюсь, могу ошибаться.
Skaramush
А про сопротивление двух щелевых и КСД, при том, что скорость на выходе из щелей должна быть 10 м/с "случайно забыли"? И про скорость в воздуховоде 13 м/с тоже?

Шум вентилятора это мелочи, в сравнении с "упущенным". Оставьте эту затею. Это (в текущем виде) выброшенные деньги и время на железо, которое не будет включаться.