Здравствуйте,вопрос специалистам. На производстве ( 3 этаж) установлена данная сплитка. При монтаже, внешний блок был выведен на чердак, насос который откачивает воду, был запрятан в кабель канал,сливные трубки идут вверх. Насос рабочий, воду качает, но периодически из внутреннего блока капает, примерно стакан-два, потом снова все нормально. Вопрос, не накосячили ли спецы при установке сплитки, и если нет, в чем может быть причина?
AI 155
Посмотрите в какой момент капает при работе насоса или нет.
4ertovpapa
Цитата(AI 155 @ 25.5.2023, 20:39) *
Посмотрите в какой момент капает при работе насоса или нет.

Спасибо, посмотрю. Сложность в том что он может неделю-месяц не капать, важно уловить момент
Alex2001
Цитата(4ertovpapa @ 26.5.2023, 0:13) *
Спасибо, посмотрю. Сложность в том что он может неделю-месяц не капать, важно уловить момент


Посмотрите влажность в помещении.
Многие изготовители сплитов прямо заявляют что при превышении 70процентов относительной влажности в помещении будет происходить вынос с воздухом конденсата из внутреннего блока.
vsklokoch
Цитата(4ertovpapa @ 25.5.2023, 18:33) *
Здравствуйте,вопрос специалистам. На производстве ( 3 этаж) установлена данная сплитка. При монтаже, внешний блок был выведен на чердак, насос который откачивает воду, был запрятан в кабель канал,сливные трубки идут вверх. Насос рабочий, воду качает, но периодически из внутреннего блока капает, примерно стакан-два, потом снова все нормально. Вопрос, не накосячили ли спецы при установке сплитки, и если нет, в чем может быть причина?

Хе-хе, диагностика по фото?
Вот возможные варианты причин капЕли из блока:
1. Повышенная влажность в помещении (то о чем говорил коллега).
2. Частично пережатая капиллярная трубка.
3. Загрязнение дренажной системы.
4. Загрязнение сифона или выхода дренажа в канализацию.
5. Износ насоса.
6. Ошибки подключения питания насоса.
7. Частичное обмерзание хладонопроводов и теплообменника внутреннего блока (капает не дренаж).
8. Повреждение (или не качественная стяжка) теплоизоляции хладонопровода (опять же - не дренаж)
9. Протечки на чердаке, не связанные с системой кондиционирования, однако стекающие через места прокладки кондиционерных трасс.
10. Избыточное разряжение в квартире (когда работают вытяжки (особенно кухонная) и нет притока).
(полагаю, список не полный. это я перечислил только то с чем я сталкивался на практике за время работы)
4ertovpapa
Вопрос снялся, причина оказалась банальной, плохая герметизация дренажной трубки и насоса. Вода капала с насоса в кабель-канал и по нему уже доходила до внутреннего блока, так что создавалось ощущение что капает с него.