Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Преобразователь частоты PR6100-0022T3G
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
kokaun
Всем привет.
Имеется двигатель вентилятора, который требуется крутить с определённой частотой. Частоту определим при пусконаладке, регулирование во время работы не требуется.
Для этих целей имеется преобразователь частоты PR6100-0022T3G. Ранее не сталкивался с преобразователями частоты, да и подсказать некому на работе.
Подключили преобразователь частоты в разрыв линии 380В между шкафом управления и двигатель вентилятора. При подаче напряжения со шкафа, преобразователь частоты не запускает двигатель. В ручном режиме (с органов управления на корпусе преобразователь частоты) двигатель работает.
Вопрос. Как настроить преобразователь частоты PR6100-0022T3G , что бы при подаче напряжения 380В на него происходил автоматический пуск двигателя вентилятора с заранее заданной частотой?
kosmos440o
Цитата(kokaun @ 22.5.2023, 12:50) *
Всем привет.
Имеется двигатель вентилятора, который требуется крутить с определённой частотой. Частоту определим при пусконаладке, регулирование во время работы не требуется.
Для этих целей имеется преобразователь частоты PR6100-0022T3G. Ранее не сталкивался с преобразователями частоты, да и подсказать некому на работе.
Подключили преобразователь частоты в разрыв линии 380В между шкафом управления и двигатель вентилятора. При подаче напряжения со шкафа, преобразователь частоты не запускает двигатель. В ручном режиме (с органов управления на корпусе преобразователь частоты) двигатель работает.
Вопрос. Как настроить преобразователь частоты PR6100-0022T3G , что бы при подаче напряжения 380В на него происходил автоматический пуск двигателя вентилятора с заранее заданной частотой?

Необходимо прочитать инструкцию на ЧП и запрограммировать его в соответствии с проектным решением по автоматическому управлению данным частотным преобразователем.
Kotlovoy
Цитата(kokaun @ 22.5.2023, 12:50) *
Вопрос. Как настроить преобразователь частоты PR6100-0022T3G , что бы при подаче напряжения 380В на него происходил автоматический пуск двигателя вентилятора с заранее заданной частотой?

А останавливать его кто будет?
kokaun
Остановить его просто - шкаф управления обестачивает линию.
Kotlovoy
Цитата(kokaun @ 22.5.2023, 22:14) *
Остановить его просто - шкаф управления обестачивает линию.

Можно ещё проще - кувалдой.
Практически все производители частотников настоятельно не рекомендуют пускать и останавливать подачей и отключением электропитания. Это сокращает срок их службы.
kokaun
Ок. Посомтрел схему подключения. У него нету отдельного входа питания 12/24В.
Есть возможность подать сигнал (сухой контакт), что бы при с определённой задержкой после появления напряжения на вводе на частотнике, он начал управлять нагрузкой.
Как какая схема будет подключения?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.