Инженер 97
Может ли возрастать сила тока в цепи при заклинивании электромагнитного клапана постоянного тока? Причиной вопроса послужил предохранитель, который через день или два сгорает, а блок управления техникой выдает переодически ошибки о заклинивании клапанов, управляемых электромагнитом. Почему так происходит?
tiptop
Не должно... unsure.gif

Цитата(Инженер 97 @ 20.5.2023, 13:25) *
электромагнитного клапана постоянного тока

Это соленоид?
nick2
Цитата(Инженер 97 @ 20.5.2023, 15:25) *
Может ли возрастать сила тока в цепи при заклинивании электромагнитного клапана постоянного тока? Причиной вопроса послужил предохранитель, который через день или два сгорает, а блок управления техникой выдает переодически ошибки о заклинивании клапанов, управляемых электромагнитом. Почему так происходит?

если шпуля клапана не втянулась в катушку, то ток превышает допустимые значения.
обычно сгорает катушка.
если есть прдхрн, то - прдхр
Kotlovoy
Цитата(Инженер 97 @ 20.5.2023, 13:25) *
Может ли возрастать сила тока в цепи при заклинивании электромагнитного клапана постоянного тока? Причиной вопроса послужил предохранитель, который через день или два сгорает, а блок управления техникой выдает переодически ошибки о заклинивании клапанов, управляемых электромагнитом. Почему так происходит?

Постоянного тока - нет. Ток определяется чисто омическим сопротивлением. Вы можете легко измерить его и рассчитать ток по закону Ома.
Переменного тока - да, до десяти и более раз, т.к. ток определяется индуктивным сопротивлением, а при разомкнутой магнитной цепи индуктивность сильно уменьшается. Измерить индуктивное сопротивление тоже можно, но сложнее. Методом вольтметра-амперметра, подавая переменный ток нужной частоты.
straus
Цитата(Инженер 97 @ 20.5.2023, 13:25) *
Может ли возрастать сила тока в цепи при заклинивании электромагнитного клапана постоянного тока? Причиной вопроса послужил предохранитель, который через день или два сгорает, а блок управления техникой выдает переодически ошибки о заклинивании клапанов, управляемых электромагнитом. Почему так происходит?

Нет.

В данном случае скорее всего подгорела обмотка, из-за чего сопротивление значительно уменьшилось. Ну лак обгорел и появились короткозамкнутые витки. Потому и не втягивает сердечник, кстати.