Всем добрый день, предстоит поставка на объект фарм. производства АРМ со scada системой.
По спецификации требуется Сервер с резервированием, в записке просто указано - функция резервирования ПО. Но толком никто не может объяснить как это выполнять - ставить 1 ПК с 2 дисками в Raid массиве на Windows Server и выполнять резервирование штатными средствами, или ставить 2 ПК с резервированием сторонним софтом типо Stratus everrun который не купить. У кого был опыт в реализации такой схемы?
manjey73
Под резервированием обычно понимается 2 системы и уже дальше определяется горячая или холодная замена.
все БД данных должны дублироваться в процессе работы на резервную машину. А там уже если холодный резерв - просто запуск второго сервера на исполнение. Либо автоматически второй подхватывает работу.

Основная проблема здесь обычно в настройках опроса приборов, особенно если они RS485. в сети не может быть двух мастеров как известно, но есть хитрости, например синхронизация времени двух ПК и разделение времени опроса. Такой вариант тоже может работать.

Какой вариант вам необходим?
svoroponov
Клиент-Серверные
В данном случае система выполняется на сервере, а операторы используют клиентские станции для мониторинга и управления процессом. Высоконадёжные системы строятся на базе двойного либо тройного резервирования серверов и дублирования клиентских станций оператора, дублирования сетевых подключений сервер-сервер и клиент-сервер. При данной архитектуре уже возможно разделение функций SCADA-системы между серверами. Например, сбор данных и управление ПЛК выполняется на одном сервере, архивирование данных — на втором, а взаимодействие с клиентами — на третьем.

Распределенные
При использовании архитектуры распределенной системы управления (РСУ) вычисления осуществляются на нескольких взаимосвязанных вычислительных устройствах, часто с функцией взаимного резервирования. Распределенные SCADA-системы с взаимным резервированием отличаются повышенной надежностью.

Может тут ответ? А вообще для советов надо в запросе по точнее формулировать для чего и какой процесс.
Shin Pu
В фарме при аудитах и валидации компьютеризированных систем ссылаются на:
Руководство по надлежащей практике GAMP: Компьютеризированные системы и данные GCP
kosmos440o
Цитата(Gosha_xak @ 13.5.2023, 10:55) *
Всем добрый день, предстоит поставка на объект фарм. производства АРМ со scada системой.
По спецификации требуется Сервер с резервированием, в записке просто указано - функция резервирования ПО. Но толком никто не может объяснить как это выполнять - ставить 1 ПК с 2 дисками в Raid массиве на Windows Server и выполнять резервирование штатными средствами, или ставить 2 ПК с резервированием сторонним софтом типо Stratus everrun который не купить. У кого был опыт в реализации такой схемы?

У меня рейды работают, проще всего. Можно взять RED-систему типа МастерСКАДА-Red. А так, конечно лучше согласовать с компетентными представителями заказчика или по его руководящим документам.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.