Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Два ввода на АУПТ с 1 узлом управления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
projects
Добрый день! Извиняюсь за дублирование темы, в первый раз случайно написал в группу водоснабжения а не пожаротушения
в СП 485 есть пункт 6.7.1.43. АУП с четырьмя и более узлами управления и/или более 12 пожарными кранами должна
иметь два ввода. При этом подводящий трубопровод должен быть закольцован. В качестве второго
ввода в секцию АУП-С может быть использована обводная линия у узла управления, соединяющая
подводящий и питающий трубопроводы через запорное устройство с ручным приводом.
не совсем понятен смысл обводной линии у узла управления.
Схема такая:
будет отдельно стоящая насосная в которой находится и узел управления и будет отдельно стоящее здание в котором требуется АУПТ
Не понятно достаточно ли байпаса вокруг узла управления который будет врезаться в питательный трубопровод в самой насосной после узла управления (вар.1) или тянуть этот байпас до ввода в здание (вар.2)? еще больше не понятно для чего это, если использовать вариант 1? просто метровая петля
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
shooma4
А у Вас точно АУП с "четырьмя и более" узлами управления? На картинке просто только один узел управления.
Предполагаю, что в вашем случае надо тянуть до здания две нитки в этом есть смысл, а закольцовывать внутри НС смысла как-то не видно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.