Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение ПЧ с напряжением 3*220 на одну фазу
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Serzh3d
Добрый день!Кто сталкивался с подключением ПЧ на напряжение 3*220 на однофазную сеть, мощность нужна 7.5 квт и 4 квт.Раньше использовал SINUS M.но сейчас производство закрыто нужен аналог, чтобы работал от одной фазы при нагрузке 7,5 квт.Кто что может посоветовать?
Pawel
Тема старая, давно жеваная на других форумах, если у вас есть уже частотники 3*220 и они работают, то какие проблемы. Пульсация у них немного побольше на одной фазе и токи соответственно большие на одну фазу. Китайцы продают на питание от одной фазы частотники до 15 кВт. но это китайские кВт. и мощность завышена.
AI 155
Цитата(Serzh3d @ 5.5.2023, 0:18) *
Добрый день!Кто сталкивался с подключением ПЧ на напряжение 3*220 на однофазную сеть, мощность нужна 7.5 квт и 4 квт.Раньше использовал SINUS M.но сейчас производство закрыто нужен аналог, чтобы работал от одной фазы при нагрузке 7,5 квт.Кто что может посоветовать?

Ставил китайский пч. Для питания электродвигателя станка. Гаражное производство.
Serzh3d
Цитата(Pawel @ 5.5.2023, 7:47) *
Тема старая, давно жеваная на других форумах, если у вас есть уже частотники 3*220 и они работают, то какие проблемы. Пульсация у них немного побольше на одной фазе и токи соответственно большие на одну фазу. Китайцы продают на питание от одной фазы частотники до 15 кВт. но это китайские кВт. и мощность завышена.

Вопрос стал из за того что этих частотников уже не достать что были.а их нужно не один и не два а хотя бы 100 шт.Официалы пока что толкового не отвечают ничего.На пробу хочу попробовать ABB ACS 355
m3F
Если вы хотите ABB и с учетом, что надо 7.5кВт, а при подключение 3х230 на 1х230 необходимо завышать номиналы на 50%, то вам ACS355 серия не очень подойдет (идет до 11 кВт) и это уже старое поколение ПЧ. Лучше посмотреть в сторону ACS580, его сейчас гораздо легче купить и привезти.
olg2004
выбирайте по мощности

врезультате поиска есть фазность и напряжение питания

https://ies-drives.ru/equipment/podbor/result/?value=11
LordN
самый простой способ. колхозный.
берется любой трехфазный движок соответствующей мощности и входного напряжения.
через фазосдвигающий конденсатор подключается в сеть 1*230
на полученные почти честные три фазы по 230В подключаете свою нагрузку.
движок работает трансформатором-преобразователем.
понятно, что движок требуется большей мощности, чем нагрузка
SVKan
Те же VEDA VF-101 даже в прайсе числятся 0,75-11кВт однофазные.
По наличию на указанные мощности вряд ли будут, но под заказ привезти не проблема. Если требуется порядка 100шт, то точно вопрос решаемый...