Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Schneider ATV31HU75N4 настройка 2-х скоростей работы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
eugen767
Добрый день.

Мануал прочитал трижды понять не могу. Нужна помощь.

Имеем Альтивар ATV31HU75N4 который крутит мотор АВД (керхер)

Нужно 2-мя независимыми выключателями включать частотник на 2 разные скорости, скажем 50гц и 25гц.

Возле частотника стоит реле на 24 вольта, катушка реле запитана от отдельного БП, реле 4-х полюсное.
Планирую команду на старт на 1-ю и 2-ю скорости подать через реле.

Судя по мануалу, нужно настроить дискретные входы.

Какие настройки в частотнике прописать.

Плиз хелп.

Спасибо заранее
olg2004
Цитата(eugen767 @ 4.5.2023, 14:59) *
Добрый день.

Мануал прочитал трижды понять не могу. Нужна помощь.

Имеем Альтивар ATV31HU75N4 который крутит мотор АВД (керхер)

Нужно 2-мя независимыми выключателями включать частотник на 2 разные скорости, скажем 50гц и 25гц.

Возле частотника стоит реле на 24 вольта, катушка реле запитана от отдельного БП, реле 4-х полюсное.
Планирую команду на старт на 1-ю и 2-ю скорости подать через реле.

Судя по мануалу, нужно настроить дискретные входы.

Какие настройки в частотнике прописать.

Плиз хелп.

Спасибо заранее


Смотрите в инструкии меню Fun, параметры SP(2 и 3) выбор входяа дискретного, и SP2 и 3 величина предустановленного задания.