Полная версия этой страницы:
ACS580
Имеется частотный преобразователь ABB ACS580. Не работает функция "Время автоматического перезапуска" (21.18). Параметр устанавливается, например 2 секунды, но ПЧ продолжает работать дальше этого времени при пропадании питания. Грешу на баг в прошивке. Версия микропрограммы - 1.60. Последняя версия Drive Composer его читает, в верхнем правом углу пишет "Доступно обновление", но сам файл прошивки в облаке не находит. Может есть какие нюансы на этот счет?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Добрый день, когда-то проверял данную функцию несколько раз, все работало корректно. Не скажу, на какой самой ранней из прошивок проверял, но на 2.15 и 2.16 работало.
1. Вы все условия выполнили?
2. Что у вас в 21.34 и 95.04?
3. Предупреждение или ошибка о низком напряжении в звене ПТ формируется?
4. Если выставить 21.18 = 0.0 преобразователь перезапускается?
Цитата(m3F @ 2.5.2023, 11:28)
Добрый день, когда-то проверял данную функцию несколько раз, все работало корректно. Не скажу, на какой самой ранней из прошивок проверял, но на 2.15 и 2.16 работало.
1. Вы все условия выполнили?
2. Что у вас в 21.34 и 95.04?
3. Предупреждение или ошибка о низком напряжении в звене ПТ формируется?
4. Если выставить 21.18 = 0.0 преобразователь перезапускается?
Добрый вечер
Да, все условия
21.34 - такого пункта у меня нет
95.04 - пробовал подкидывать внешние +24В, пункт менял - никаких изменений (21.34 не появлялось)
Предупреждение появляется
21.18=0.0 - всё равно перезапускается
Да, параметр 21.34 пошел уже в прошивках 2.0.
1. Такое ощущение, что у вас преобразователь не определяет отключение питания. У вас +24 В DC постоянно висит на преобразователи или вы его несколько раз подкидывали для теста? Если +24 В DC не висит и при отключении питания, дисплей панели преобразователя гаснет, то при новом включении питания и если висит команда на запуск, преобразователь всегда запустится.
2. Если +24 В DC висит постоянно и преобразователь определяет отключение и включение питания, то вероятнее всего, как вы и писали, проблемы в прошивке. Но сейчас обновить не так просто, плюс у вас преобразователь, скорее, с платами старых ревизий (там не все прошивки подходят).
+24 подкидывал для теста на пару дней. Если пропадает сигнал "работа", то команда на пуск снимается с АСУ.
Понятное дело что последнюю прошивку вряд ли удастся накатить, хотелось бы хоть последнюю возможную. Может через ВПН надо пробовать обновлять?
Если снимается команда "Пуск" то преобразователь вообще не должен запускаться, как-то странно.
Я через "онлайн" и Drive Composer никогда не обновлял, только через файлы прошивки и сервисную программу (и в основном серию ACS880). Попробуйте через ВПН, может что-то найдет.
P.S. Не знаю точно, через "онлайн" приходит обновление на преобразователь и на панель или только на преобразователь. Как правило, если обновляешь прошивку на несколько версий вверх, то надо было обновлять и панель, так как начинаются разные проблемы с ней.
Команда пуск снимается только когда пропадает сигнал работа от привода - т.е. когда гаснет панель (если нет внешнего питания) либо закончилась инерция
А где можно найти файлы прошивки и сервисную программу?
Раньше завод давал прошивки и программу под них только официальным сервисным компаниям и, на ранних стадиях выпуска данной линейки преобразователей, крупным заказчикам (когда было много "багов"). Сейчас только если через какие-нибудь не подсанкционные компании.
Смогу прислать новую прошивку, небесплатно.
Добрый день!!
ABB ACS 880
7083 - Конфликт ввода уставки с панели - Как исправить??
Параметр 22.11 = Control panel (ref copied). Или аналогичный параметр в 26, 28, 29 группах, если управление не по скорости.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.