Коллеги поделитесь, пожалуйста, опытом проектирования систем ВПВ по последней версии СП 10. Сейчас в актуальной версии в п. 6.2.20 указано, что максимальное гидростатическое давление у наиболее низкорасположеного ПК не должно быть более 0,6МПа. В редакции 2009 года это значение было 0,9МПа.
Например возьмем здания высотой 19-25 этажей. Если делать 1 зону, то давление на нижних этажах будет превышать 0,6МПа. Теперь в зданиях выше 16 этажей надо систему ВПВ делить на зоны?
Поделитесь, пожалуйста, опытом, кто проходил экспертизу проектов домов по новому СП
otdel.ito
27.4.2023, 10:08
Вы сами ответили на свой вопрос... делаем в строгом соответствии с требованиями СП 2020 года. Если превышает, то зонируем, либо регуляторы давления ставим. При любом раскладе до 0,4 на ПК нужно зажимать давление.
svoroponov
27.4.2023, 16:24
Тут всё просто. Большинство водоразборного оборудования квартир для нормальной работы имеет максимальное давление 0,6МПа ,оно так спроектировано по нормативам .Если больше , то нет гарантии что что то где-то не будет подтекать или капать и все соединения приборов в точках подключения и раздачи выдержат это большее давление.
andreishira
27.4.2023, 17:23
Цитата(svoroponov @ 27.4.2023, 17:24)
Тут всё просто. Большинство водоразборного оборудования квартир для нормальной работы имеет максимальное давление 0,6МПа ,оно так спроектировано по нормативам .Если больше , то нет гарантии что что то где-то не будет подтекать или капать и все соединения приборов в точках подключения и раздачи выдержат это большее давление.
Причем здесь это? В п.6.2.20 СП 10.13130.2020 речь идет про самостоятельную систему внутреннего пожаротушения. Хоз. питье здесь совсем не причем