ddddimon
Доброго времени суток, уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, проектируется паркинг, надземные этажи открытого типа, 2 подземных. Рампы входят в подземный пож. отсек, есть необходимость ставить дренчерные завесы на них?
otdel.ito
для подземных - да.
трое пожарников
пожалуйста, напомнитеч ем это регламентировано.
ИОВ
Цитата(трое пожарников @ 27.4.2023, 18:02) *
пожалуйста, напомнитеч ем это регламентировано.

Вероятно, otdel.ito и ТС не знакомы с СП 506.1311500.2021. wink.gif
Вообще-то, есть в СП 113 указание:
Цитата
5.1.42 В стоянках автомобилей закрытого типа степеней огнестойкости I и II, класса конструктивной пожарной опасности C0, оборудованных системой автоматического пожаротушения, при отсутствии противопожарных ворот в изолированных рампах следует предусматривать автоматические устройства (противодымные экраны), выполненные из дымонепроницаемого материала группы горючести не ниже Г1 на негорючей основе (сетке, тканом полотне и т.п.) с вертикальными направляющими и перекрывающие поэтажно проем рампы при пожаре не менее чем на половину его высоты с автоматической водяной дренчерной завесой в две нитки с расходом воды 1 л/с на 1 м ширины проема.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 17.09.2019 N 545/пр)

По формулировке получается, что это относится ко всем стоянкам, т.к. это раздел "Общие требования".
Но по п. 6.1.9 СП 506 такое возможно только в наземных закрытых стоянках.
otdel.ito
Цитата(ИОВ @ 28.4.2023, 10:39) *
Вероятно, otdel.ito и ТС не знакомы с СП 506.1311500.2021. wink.gif


в Питере крупный объект, выезды с подземных рамп парковки все защищены завесами. ПД прошла ГГЭ.

Вопрос: при пожаре на -2 этаже, что будет с -1?
ИОВ
Цитата(otdel.ito @ 28.4.2023, 12:23) *
в Питере крупный объект, выезды с подземных рамп парковки все защищены завесами. ПД прошла ГГЭ.

Вопрос: при пожаре на -2 этаже, что будет с -1?

Вы привели в пример объект, запроектированный и построенный по ранее действующим нормам. А ТС проектирует сейчас по нормам, действующим на момент проектирования.
По действующему сейчас СП 506 в подземной парковке нет допущений по отсутствию противопож. ворот между парковкой и изол. рампой.

Т.о. при проектировании сегодня с обязательными противопож. воротами ответ на Ваш вопрос - ничего страшного/опасного не будет.