Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Частотник Veda не запускается дистанционно.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Yurovpv
Здравствуйте! При замыкании контактов gnd и x1, не запускается. Параметры F01.01-1, F01.2-1, F05.00-1. Собственно, регулировка частоты потенциометром на дисплее отображается, пуск не происходит. Какие ещё параметры могут влиять на дистанционный пуск? Спасибо.
Pawel
А с кнопок то запускается?
Yurovpv
Цитата(Pawel @ 19.4.2023, 17:46) *
А с кнопок то запускается?

Да. При F01.01-0, с панели всё работает.
Kotlovoy
Цитата(Yurovpv @ 19.4.2023, 17:06) *
F01.2-1

Может, F01.02-1 ?
Yurovpv
Цитата(Kotlovoy @ 19.4.2023, 19:11) *
Может, F01.02-1 ?

Именно так, а что этого меняет?!)
Kotlovoy
В инструкции не увидел функции DIP переключателя S3. Его положение соответствует рисунку на схеме? Это, случайно не переключает логику дискретных входов npn/pnp?
Yurovpv
Цитата(Kotlovoy @ 19.4.2023, 19:57) *
В инструкции не увидел функции DIP переключателя S3. Его положение соответствует рисунку на схеме? Это, случайно не переключает логику дискретных входов npn/pnp?

Вот в таком положении они сейчас. Попробую поискать значение в инструкции.
Yurovpv
По умолчанию переключатели все в положении off? Частотники монтировались другими людьми. Возможно и в этом дело...
SVKan
Судя по джамперам частотник выше 5,5кВт.
Замыкать управляющие входы (тот же Х1) надо на клемму СОМ.
GND это ноль от источника питания 10В...

Джампер PNP/NPN черный, рядом с клеммниками. С завода стоит в положении NPN (верхние два штыря). На частотниках 5,5кВт и ниже его нет, для них только NPN...

Для частотников 5,5кВт и ниже клеммы COM нет. Ее функции выполняет GND.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.