zm-rost
Дорогие друзья помогите. Приобрел контролер для полива огорода на 10 клапанов на 24В переменного тока. С китая пришли моторизированные шаровые краны с двумя проводами на постоянный ток 24В. Будут ли они корректно работать или нужно что то переделать?
AI 155
Нужно описание контроллера и клапанов.
kosmos440o
Напрямую должны клапаны сгореть, надо попробовать подключить через диодный мост 3-5Ампер >100 вольт (такие как раз удобно в клеммы подключать) + конденсатор микрофарад на 100-200. Можно на макетке спаять для уменьшения объёма.
straus
Цитата(kosmos440o @ 17.7.2023, 8:02) *
Напрямую должны клапаны сгореть, надо попробовать подключить через диодный мост 3-5Ампер >100 вольт (такие как раз удобно в клеммы подключать) + конденсатор микрофарад на 100-200. Можно на макетке спаять для уменьшения объёма.

Диодный мост - да. Конденсатор - нет. При наличии конденсатора напряжение на нагрузке будет выше номинального, аж до 24 х 1.414 = 34 вольта.
И это при электромагнитном клапане (вкл/откл.).

А учитывая:
Цитата(zm-rost @ 15.4.2023, 9:47) *
моторизированные шаровые краны с двумя проводами

там вообще может быть мотор с управлением сменой полярности.