Здравствуйте, подскажите, пожалуйста!

Считаю общеобменную вентиляцию в помещении плазменной резки, в расчете на разбавления 25% от общих вредностей.
Имеется 2 стола для плазменной резки совплин со встроенным местным отсосом из-под стола. По заданию от технологов считаю общеообменную вентиляцию из расчета на разбавление 25% вредностей, просачивающихся в помещении.
В чем собственно вопрос, как все-тики правильно считать разбавление оксиды азота. По заданию технологов стоит NOx. То есть при производственном процессе выделяется оксид азота, которых в атмосферном воздухе преобразуется в диоксид азота. На столько я поняла, технолог должен был дать мне разбивку сколько будет оксида азота и диоксида. Но такой информации технолог предоставлять мне не собирается. Сам вопрос собственно, а какое значение предельно-допустимой концентрации вредного вещества принимать по Приложению 2 ГОСТ 12.1.005-88? Так как диоксид азота в 2 раза более опасен для человека чем оксид азота, соответственно в госте разные предельные концентрации:
п.1 Азота диоксид - 2 мг/м3
п.2 Азота оксид (в пересчете на NO2) - 5 мг/м3.

Разница расхода воздуха соответственно больше, чем в 2 раза. По логике я понимаю, что нужно ориентироваться на п.2 Азота оксид (в пересчете на NO2), так как выделяется именно азот оксида, который после преобразуется в диоксид.

Буду ооочень благодарна, если кто подскажет!!!