Firebool.ABZ
14.4.2023, 2:45
Доброго времени суток, ситуация такая. На АБЗ (асфальт но-бетонный завод) стоит 4 частотника. Каждый из них идёт на свой мотор 1.5 кВ. Эти частотника связаны кабелем RJ-45 с компьютером и управляются через него, а именно настраивается скорость вращения мотора и пуск/стоп. На днях сгорели 2 частотника, купили такие же, но при подключении их по такой же схеме, как и были старые подключены, компьютер их не видит и не управляется, только в ручную через кнопки на самом частотнике. Подскажите, как настроить частотник, что бы он начал управляться через компьютер через rs-485 порт? Если нужна дополнительная информация, обязательно сообщу
А мануал то не пробовали читать? Скачиваете мануал к Дельта электроникс , он там есть на русском, в параметрах 2.00 ставите 3, в параметрах 2.01 тоже 3 и лезете в параметры ваших исправных частотников и смотрите настройки порта и обмена. Номера портов могут быть разными.