vfrc301175
Сейсмичность 7 баллов, можно ли применить трубы полиэтиленовые SDR26 для газопроводов низкого давления. Что есть запас прочности который фигурирует в СП?
Дружок
НЕЛЬЗЯ!
СП 62.13330.2011 с изменениями 1,2,3,4 пункт 5.6.6
-
ГОСТ ISO 12162-2017 - там написано про "коэффициент запаса прочности".
vfrc301175
Согласен, СП62 запрещает, но есть действующий СП42-101-2003, а он по другому смотрит на это, где правда? Про запас прочности прочел, спасибо, но труба SDR21 от полипайпа при максимальном рабочем 0,3МПа имеет запас прочности 3,3 , для 200мм.вод.ст эта цифра будет гораздо больше.
Дружок
СП 42-101-2003 разработан в развтие СНиП 42.01-2002 (см. раздел "Введение" этого СП)
СНиП 42-01-2002 уже не дейсвует, т.к. был преобразован в СП 62.13330.2011, который неоднократно актуализировался. Сейчас действует Изменение №4.
Неважно, кто изготовитель полиэтиленовой трубы, произведенной по ГОСТ Р 58121.2.
Ограничение по толщине стенки трубы при прокладке в сейсмических условиях дано, чтобы исключить возможность прокладки токостенных труб, легкодеформируемых при подвижке грунта.
При расчетах наружных полиэтиленовых газопроводов максимальное работчее давление принимается равным 0,005 МПа.