Доброго времени суток, коллеги!
Напомните, суммируются ли расходы воды оросителей, установленных в запотолочном пространстве (Армстронгом), и оросителей в основном помещении? Сам полагал, что нет. Довод - это не объемное тушение, в каждой части помещения должны работать свои предусмотренные оросители. Косвенно подтверждает допущение, что при 30 см и менее заподвесное пространство уже не оборудуется АУПТ.
Sindarkon
Прямо это нигде не проговаривается, но логика работы оросителей не предусматривает их одновременную работу на разных уровнях. Т. е. нет, расходы не складываются.
naivemite
Цитата(Sindarkon @ 1.12.2023, 19:56) *
Прямо это нигде не проговаривается, но логика работы оросителей не предусматривает их одновременную работу на разных уровнях. Т. е. нет, расходы не складываются.

Здравствуйте, если будет интересно, наткнулся на такое письмо с разъяснением. Считается, что нужно учитывать все, хоть и логика в этом отсутствует
Sindarkon
Вот такие вот у нас "специалисты" института. Всё это очень грустно.