wlad76ws
Добрый день.прошу помощи.Может кто сталкивался с проблемой.
Есть система кондиционирования Mitsubishi Electric заведенная в умный дом по протоколу KNX,через шлюз ME-AC-KNX-1-V2.Все работает,но есть непонятный момент,при изменение режима холод на тепло или наоборот,на сенсорной панели управления меняется отображаемая комнатная температура,с разницей в 4 градуса.На пример было 22 градуса стало 26.С чем это может быть связано?
signet
Может это не комнатная температура а уставка? Температура обычно типа float, значение должно быть с десятой долей.
wlad76ws
Цитата(signet @ 6.4.2023, 19:20) *
Может это не комнатная температура а уставка? Температура обычно типа float, значение должно быть с десятой долей.


к сожалению нет,уставка это изменяемый параметр,и он в другом поле сенсорной панели
4ertjaga_88
Ну значит косяк в программе для сенсорной панели(если она для управления умным домом) и не правильно привязаны групповые адреса и итемы на визуализации.
xmaxzzz
Была похожая история, если был активирован параметр "Брать текущую температуру из шины KNX".