Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Электромагнитный клапан
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
teplonaladka
Добрый день, форумчане! Нужна помощь. Имеется электромагнитный клапан EVP/NC-6 DN150 на опуске к водогрейному котлу. Было отключение электроэнергии на котельной, после этого клапан не держится электромагнитной катушкой. При подаче напряжения происходит открытие, горелка запускается, но секунд через 30-40 клапан самопроизвольно закрывается. При этом на остальных котлах все в порядке. Куда копать? Спасибо всем откликнувшимся!
Kotlovoy
Цитата(teplonaladka @ 6.4.2023, 9:39) *
Добрый день, форумчане! Нужна помощь. Имеется электромагнитный клапан EVP/NC-6 DN150 на опуске к водогрейному котлу. Было отключение электроэнергии на котельной, после этого клапан не держится электромагнитной катушкой. При подаче напряжения происходит открытие, горелка запускается, но секунд через 30-40 клапан самопроизвольно закрывается. При этом на остальных котлах все в порядке. Куда копать? Спасибо всем откликнувшимся!

"Все модификации (DN 32 ÷ DN 150), кроме работающих от сети 24 В постоянного тока, комплектуются «энергосберегающим» контуром, который существенно сокращает потребление клапаном электроэнергии на собственные нужды. Контур активируется примерно через 30-40 секунд после срабатывания клапана."
Там есть электронная схема, которая при подаче питания сначала подаёт на катушку электромагнита клапана полное напряжение питания, а потом снижает его для уменьшения потребления и нагрева катушки. Либо что-то с этой схемой, либо с механикой, не хватает тока для удержания клапана.
АГР
Цитата(teplonaladka @ 6.4.2023, 9:39) *
Куда копать? Спасибо всем откликнувшимся!

Удалось починить?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.