Добрый день.
Мануал штудировал понять не могу. Нужна помощь.
Имеем ФС-051 который крутит мотор АВД (керхер)
Нужно 2-мя независимыми выключателями включать частотник на 2 разные скорости, скажем 50гц и 20гц.
Возле частотника стоит реле на 24 вольта, катушка реле запитана от отдельного БП, реле 4-х полюсное. Реле при включении выключателя №1 шунтирует пин 12+18 +53.
соответственно при отключении выключателя шунта нет.
При включении выключателя 2 второе такое же реле шунтирует 12+18+60.
Частотник сбрасывался в дифалт, настройки двигателя с таблички перенесены.
Вопрос: наверное я ошибся и на пин 53 и пин 60 должны приходить миливольты? я наверное не так понял мануал.
Как мне правильно подлючить мои реле (что использовать вместо пина 53 и 60) И какие настройки в частотнике прописать.
Всю голову сломал, но что то ничего не выходит.
Плиз хелп.
Один вход на одну скорость настраивают, другой на другую.
У меня чуть чуть другая распиновка клемм Это не страшно?
А в настройках самого привода?
mr_Frodo64
5.4.2023, 21:03
Цитата(AI 155 @ 5.4.2023, 21:08)
Один вход на одну скорость настраивают, другой на другую.
Ваша схема будет работать только если реле настроить на готовность ПЧ.
Цитата(mr_Frodo64 @ 5.4.2023, 21:03)
Ваша схема будет работать только если реле настроить на готовность ПЧ.
а как оптимальнее по Вашему мнению?
Цитата(mr_Frodo64 @ 5.4.2023, 23:03)
Ваша схема будет работать только если реле настроить на готовность ПЧ.
Так и работает примерно с 19 года.
Настройки не помню (файл случайно удалил)
Завтра посмотрю еще на др. компе.
Если по памяти, то суть в том, что для скорости 1 нужно замкнуть один контакт, для скорости 2 замкнуть второй.
Т.е. на скорости 2 оба должны быть замкнуты.
интересная логика, я думал по другому. спасибо
если вдруг будет на компе конфиг было бы хорошо.
Цитата(eugen767 @ 6.4.2023, 0:03)
Добрый день.
Мануал штудировал понять не могу. Нужна помощь.
Имеем ФС-051 который крутит мотор АВД (керхер)
Нужно 2-мя независимыми выключателями включать частотник на 2 разные скорости, скажем 50гц и 20гц.
Возле частотника стоит реле на 24 вольта, катушка реле запитана от отдельного БП, реле 4-х полюсное. Реле при включении выключателя №1 шунтирует пин 12+18 +53.
соответственно при отключении выключателя шунта нет.
При включении выключателя 2 второе такое же реле шунтирует 12+18+60.
Частотник сбрасывался в дифалт, настройки двигателя с таблички перенесены.
Вопрос: наверное я ошибся и на пин 53 и пин 60 должны приходить миливольты? я наверное не так понял мануал.
Как мне правильно подлючить мои реле (что использовать вместо пина 53 и 60) И какие настройки в частотнике прописать.
Всю голову сломал, но что то ничего не выходит.
Плиз хелп.
стр 56
Спасибо за мануал, очень помог. стр 56 этим примером и воспользовался.