eugen767
Добрый день.

Мануал штудировал понять не могу. Нужна помощь.

Имеем ФС-051 который крутит мотор АВД (керхер)

Нужно 2-мя независимыми выключателями включать частотник на 2 разные скорости, скажем 50гц и 20гц.

Возле частотника стоит реле на 24 вольта, катушка реле запитана от отдельного БП, реле 4-х полюсное. Реле при включении выключателя №1 шунтирует пин 12+18 +53.
соответственно при отключении выключателя шунта нет.

При включении выключателя 2 второе такое же реле шунтирует 12+18+60.

Частотник сбрасывался в дифалт, настройки двигателя с таблички перенесены.

Вопрос: наверное я ошибся и на пин 53 и пин 60 должны приходить миливольты? я наверное не так понял мануал.

Как мне правильно подлючить мои реле (что использовать вместо пина 53 и 60) И какие настройки в частотнике прописать.

Всю голову сломал, но что то ничего не выходит.

Плиз хелп.
AI 155
Один вход на одну скорость настраивают, другой на другую.
eugen767
У меня чуть чуть другая распиновка клемм Это не страшно?

А в настройках самого привода?
mr_Frodo64
Цитата(AI 155 @ 5.4.2023, 21:08) *
Один вход на одну скорость настраивают, другой на другую.

Ваша схема будет работать только если реле настроить на готовность ПЧ.
eugen767
Цитата(mr_Frodo64 @ 5.4.2023, 21:03) *
Ваша схема будет работать только если реле настроить на готовность ПЧ.



а как оптимальнее по Вашему мнению?
AI 155
Цитата(mr_Frodo64 @ 5.4.2023, 23:03) *
Ваша схема будет работать только если реле настроить на готовность ПЧ.

Так и работает примерно с 19 года.
Настройки не помню (файл случайно удалил)
AI 155
Завтра посмотрю еще на др. компе.
AI 155
Если по памяти, то суть в том, что для скорости 1 нужно замкнуть один контакт, для скорости 2 замкнуть второй.
Т.е. на скорости 2 оба должны быть замкнуты.
eugen767
интересная логика, я думал по другому. спасибо

если вдруг будет на компе конфиг было бы хорошо.
LordN
Цитата(eugen767 @ 6.4.2023, 0:03) *
Добрый день.

Мануал штудировал понять не могу. Нужна помощь.

Имеем ФС-051 который крутит мотор АВД (керхер)

Нужно 2-мя независимыми выключателями включать частотник на 2 разные скорости, скажем 50гц и 20гц.

Возле частотника стоит реле на 24 вольта, катушка реле запитана от отдельного БП, реле 4-х полюсное. Реле при включении выключателя №1 шунтирует пин 12+18 +53.
соответственно при отключении выключателя шунта нет.

При включении выключателя 2 второе такое же реле шунтирует 12+18+60.

Частотник сбрасывался в дифалт, настройки двигателя с таблички перенесены.

Вопрос: наверное я ошибся и на пин 53 и пин 60 должны приходить миливольты? я наверное не так понял мануал.

Как мне правильно подлючить мои реле (что использовать вместо пина 53 и 60) И какие настройки в частотнике прописать.

Всю голову сломал, но что то ничего не выходит.

Плиз хелп.


стр 56
eugen767
Спасибо за мануал, очень помог. стр 56 этим примером и воспользовался.