Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замена труб внутреннего пожарного водопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Ольга Елина
Добрый день, форумчане! В образовательном учреждении необходимо провести замену труб внутреннего пожарного водопровода диаметром 100. Какую металлическую трубу мы должны купить на замену (марка)? Проекта на систему ВПВ нет...к сожалению... не остался проект мне в наследство((( трубу надо поменять основную до отводов к пожарным кранам. Выражаю искреннюю благодарность всем кто откликнется ))))
svoroponov
Труба оцинкованная на соединениях грувлок. Проектировали и монтировали пожарные системы для ледового хола на три арены и крупного торгового центра .
А вообще надо смотреть проект и если нет такой трубы то согласовать применения аналогов по характеристикам. Ну и согласно требований документов на сегодня.
SV_vrn
Цитата(svoroponov @ 31.3.2023, 15:25) *
Труба оцинкованная на соединениях грувлок.


и чем же обоснуете такой банкет на деньги заказчика?
Павел Петров
Цитата(SV_vrn @ 4.4.2023, 9:21) *
и чем же обоснуете такой банкет на деньги заказчика?


Написали же, что схема водоснабжения неизвестная. Считаем что ВПВ объеденина с водоснабжением, следовательно должна использоваться только оцинкованная труба. Оцинкованная труба соединяется на резьбе или грувлоках. Если же допустить что ВПВ отдельно от водоснабжения, то всё равно оцинкованную трубу можно ставить. Не оцинкованную трубу нельзя ставить на водоснабжение питьевое. Это логика.
SV_vrn
Цитата(Павел Петров @ 4.4.2023, 9:45) *
Не оцинкованную трубу нельзя ставить на водоснабжение питьевое. Это логика.


неужели и норму действующую сможете указать на это?
Павел Петров
Цитата(SV_vrn @ 4.4.2023, 10:33) *
неужели и норму действующую сможете указать на это?


СП 30.13330.2020 п. 15.2.7 Вводы водопровода, внутренние водопроводные сети, трубопроводы насосных
установок, установок очистки и подготовки воды, а также вертикальные трубопроводы (стояки)
водонапорных баков следует выполнять из стальных, оцинкованных водогазопроводных или
полимерных труб при соответствии их требованиям [14].
svoroponov
Дёшево не значит хорошо. И слово ,,банкет ,, здесь не уместно.
Можете чёрной трубой если разрешено, и на сварке (как было у вас по проекту), но вашу экономию на оцинковку и грумлочную систему (для диаметров более 50 ) съест сварка ,грунтовка и работы по её нанесению на эту трубу.Я ведь когда то по мимо проектов осмечивал свои проекты и чужие и варианты расчитывал для сравнения и для участия в тендерах. Так что дешевле не будет .
Прсто вы с груволками никогда не работали и нет оборудования. Ну тогда выбирайте то что у вас есть и надо менять - повторите старый проект.Тут согласования наверно не надо.Да и простояло это наверно довольно долго , ещё с СССР.Повторите , ещё столько же простоит.И голова болеть не будет.
Но это если у вас пожарная система не объеденена с хозяйственно -питьевым водоснабжением.
У меня если были сомнения по тому или иному варианту - обращался для консультации в пожарную инспекцию. Они иногда подсказывали более удобный вариант . Да и согласовывать и заверять проект у них потом было проще
SV_vrn
Цитата(Павел Петров @ 4.4.2023, 11:02) *
СП 30.13330.2020 п. 15.2.7 Вводы водопровода, внутренние водопроводные сети, трубопроводы насосных
установок, установок очистки и подготовки воды, а также вертикальные трубопроводы (стояки)
водонапорных баков следует выполнять из стальных, оцинкованных водогазопроводных или
полимерных труб при соответствии их требованиям [14].


а вы читаете нормы только там где вам нравится?
хотя бы смотрели в чему относится раздел 15 в целом и 15.2 в частности?

представляю какой ах..й будет у заказчика в средней полосе от таких "обоснований"....
Павел Петров
Цитата(SV_vrn @ 4.4.2023, 14:24) *
а вы читаете нормы только там где вам нравится?
хотя бы смотрели в чему относится раздел 15 в целом и 15.2 в частности?

представляю какой ах..й будет у заказчика в средней полосе от таких "обоснований"....


Вы хотите сказать что можно применять неоцинкованную трубу на питьевом трубопроводе?

В СП 30 есть ещё пункт 7.1.2 Трубопроводы систем водопровода холодной и горячей воды следует выполнять из труб и
соединительных деталей, срок службы которых при температуре воды 20°С и нормативном давлении составляет
не менее 50 лет, а при температуре 75°С и нормативном давлении - не менее 25 лет.

На его основании нельзя делать на стальной неоцинкованном трубе, так как она заржавеет раньше этого.
svoroponov
Запросчик утверждает что строение общеобразовательного назначения и нет проекта. Ну не знаю.Должно быть не менее трёх мест , где проект должен иметься. Проектная организация, строительная , архив. Обязательно у структуры технической службы кто эксплуатировал объект , у главного архитектора , ну и в архиве ведомства если объект ведомственной принадлежности.
Если действительно нет проекта совсем (что очень сомнительно) , то надо заказывать новый проект уже с учётом современных нормативных документов ну или попытаться по факту восстановить старый и под личиной ремонтов участков трубопроводов в связи с аварийным состоянием ,просто переложить эти трубы диаметром более 50 и до 100 , используя тот же метод что и при монтаже первоначальном,сварка так сварка, чёрная водогазопроводная так труба так и чёрная водогазопроводная ( только не лёгкие с тонкой стенкой). Ну и так далее.Дёшево и сердито.
SV_vrn
Цитата(Павел Петров @ 4.4.2023, 14:51) *
Вы хотите сказать что можно применять неоцинкованную трубу на питьевом трубопроводе?

я хочу сказать, что сейчас нет нормативных запретов на это.

Цитата(Павел Петров @ 4.4.2023, 14:51) *
В СП 30 есть ещё пункт 7.1.2 Трубопроводы систем водопровода холодной и горячей воды следует выполнять из труб и
соединительных деталей, срок службы которых при температуре воды 20°С и нормативном давлении составляет
не менее 50 лет, а при температуре 75°С и нормативном давлении - не менее 25 лет.

увы авторы сего идиотического пункта, видимо вообще не в курсе ни нормативного срока службы стальных труб на внутрянке, ни реального. хоть оцинкованых, хоть черных.
и с чего вы вдруг взяли, что срок службы оцинкованой трубы больше 50 лет на ХВС, а черной - меньше?

ну и номер этого пункта 11.2. используйте ДЕЙСТВУЮЩИЕ редакции.

Цитата(Павел Петров @ 4.4.2023, 14:51) *
На его основании нельзя делать на стальной неоцинкованном трубе, так как она заржавеет раньше этого.

на его основании вообще нельзя применять стальные трубы. даже оцинкованные.
ибо единственный известный мне нормативный документ, в котором прописан нормативный срок службы труб ВК - это ВСН 58-88 (р), прил.3.
и срок этот составляет максимум 30 лет для оцинковки на ХВС.
Павел Петров
Это отдельная тема для разговора. Вы зря её начали здесь.

Приложение 3 ВСН 58-88 является рекомендуемым. Нет сейчас единого варианта расчета срока службы трубопровода из стальных оцинкованных труб, а есть рекомендации, основанные на применении (ВСН 58-88). Есть разные расчеты, учитывающие применение конкретных труб с конкретной изоляцией в конкретных условиях (например: ГОСТ 24723-81, ГОСТ 30732-2006).

Из опыта оцинкованные трубы служат по 50-70 лет. Поэтому здесь больше вопрос веры. Разумные инженеры применяют на водоснабжении - оцинкованные трубы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.