Игорь156
Добрый день всем!
Такой вопрос, допустим есть туалет. Теплопотери через ограждающие конструкции всего 130 Вт. Но есть МЕХАНИЧЕСКАЯ вытяжная вентиляция 50 м3/ч. Включается вентилятор от освещения, выключение по таймеру. По правилам надо посчитать теплопотери через вентиляцию по формуле Qвент= 50 х 1,006 х 1,2 х (20-(-25))= 2716.2 Вт и добавить 130 Вт. Но не ставить же радиатор на 2716,2+130= 2850 Вт?! Возможно, теплопотери через механическую вентиляцию нужно умножать на какой- то коэффициент? Например, принять, что в среднем вентилятор работает в час 10 минут и тогда 2716,2 х (10/60)= 2716,2 х 0,167= 453.6 Вт. Это уже выглядит более правдоподобно. Но в остальное время какие- то теплопотери ведь тоже есть через отверстие вентиляции, воздуховод и выключенный вентилятор. Как тут лучше поступить?
Vano
А зачем накидывать на вентилятор?
Что 50 кубов прям в мороз в сортир с улицы поступает без подогрева?
Игорь156
Поступает из соседнего помещения через переточные решетки в дверях сортира. А в соседнее помещение через приточную вентиляцию с подогревом. Просто в любом случае есть воздуховод вытяжки, отверстия и т.д. Это ведь тоже дает дополнительные теплопотери.
Vano
Если воздух подогрет в соседнем помещении до температуры расчетной в туалете - то ничего не даст.
Баланс же.
В туалете у вас по расчету вижу +20 - если подадите +20 через решетку переточную, по нулям теплопритоки и теплопотери.
GraNiNi
Цитата(Игорь156 @ 29.3.2023, 10:41) *
Qвент= 50 х 1,006 х 1,2 х (20-(-25))= 2716.2 Вт

Ошибка.
Нужно часы перевести в секунды (поделить на 3600), а килоджоули в джоули (умножить на 1000).
В итоге получим 755 Вт.