Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 11:08)
Здравствуйте.
Может ли магистраль и ввод быть меньше Ду 50, при пожкранах в здании Ду 50?
Возник спор. Здание 1х2,5. Ввод выпонили ПЭ трубой 32. Но в здании нужно ВПВ.
Просят обосновать Ду50 ввода, что ПК пусть будет 50, а труба к нему и меньше может быть. Что скорость до 3, значит меньше 50 можно.
Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 21:13)
А как будет работать установка повышения или пожаротушения, если всасывающие трубы от производителя минимум Ду 50 (меньше не делают), а ввод Ду 25 или Ду 32. На сколько адекватно будет работать установка?
Цитата(Инженер и проектировщик @ 8.9.2023, 22:11)
на сколько нормально будет всасывать насосы из Ду 25 при своей линии Д50. При этом напора в сети нет, стоит бак после водомерного узла (т.к. в сети напор 2-3 местра), поэтому баки перед установкой. Но в баки сделаны патрубки 25
Диаметр трубы от бака к насосу определяется по допустимой скорости во всасывающем трубопроводеВвод имеется ввиду от сети до бака через водомер?Что значит "своя линия?"Переварить патрубки в баке для всасывающей трубы насоса несравненно проще, чем переложить трубу от сети до бакаНечёткие формулировки при отсутствии схемы несколько затрудняют понимание сути вопроса.