Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: jОшибка 7 saturation NXS02055ATH0STSA1A3000000
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
alegor
При включении ошибки нет (ошибка 7 saturation)
появляется при попытке запуска с панели или дистанционно как с подключенным двигателем так и без него.
Проверка платы драйверов ничего не дало .
проверка диодов под напряжением так же не выявило замечаний.
(но заменил и диоды и все электролитические конденсаторы для профилактики)

микросхемы драйверов 316 звонятся одинаково .

И при попытке запуска выставляют 0 на выводе 6 ( saturation) они все по этому выводу соединены.

напряжения на выводных шинах без двигателя относительно минуса питания вызывают подозрения
1 шина --28 вольт
2 шина --28 вольт
3 шина --48 вольт
Вывод -силовой модуль потек?.
или есть варианты?
как проверить ?
где купить?

название модуля

Skim 455GD12T4D1 1200V 450A парт номер 181B0420

zakaz-pvl@ya.ru
если нужно фото платы драйверов могу отправить или выложить здесь.
Pawel
Да вы правы, утечка одного из силовых ключей или системы контроля этой утечки. Вам нужно определиться какой канал защиты срабатывает, возможно модуль цел, хотя вряд ли. вы не пишете , может у ват там два модуля в параллель стоит. Модули такие есть в продаже на Али недорого.
alegor
Диоды паразитные в модуле прозваниваются адекватно но если на режиме сопротивление мерять прибор показывает сопротивление порядка 70 ком от выхода модуля на минус или плюсовой вывод . не знаю сколько должно Быть . Придется вытащить и мерять по отдельности ключи или как отдельные Igbt ключи придется проверять ? Модуль единый целый с пружинными контактами. На Али долго поставка и есть шанс что пришлют Б.у или хуже

Такая мысль -если отключить блокировку (desaturation )по 6. Выводу. И со снятым модулем (во избежание Неприятностей)попробовать включить .цель проверить осциллографом по каналам формирование импульсов запуска на затворы Igbt
(Диоды ответственные за измерение saturation поменяны)
Но наверно напрасный труд будет различие напряжения на модулях при подаче напряжения все таки на неисправность сил модуля показывает.
Pawel
Я не знаю как на вашем ПЧ реализован контроль состояния ключей. Если неисправность в контроле, то она и без модуля будет, а если в ключе силовом утечка, то все равно модуль надо менять. Где вы его возьмете и как быстро это вам решать.
Nocav
Доброго время суток.
Финны с завода в Ваасе очень не любили эту ошибку, обычно она вылазила через месяц после запуска.
Сразу присылали под замену Power Board.
На CX менял на платах кондеры в Айхале уже 18 лет работают 3 привода.

Дома сервис мануал по ремонту.
Посмотрю пошаговую инструкцию именно под эту ошибку.
пришлю
alegor
Ок . Буду очень признателен.спасибо.какие конденсаторы меняли?я заменил все электролиты на плате драйверов но и у старых esr и емкость в пределах нормы . Танталовые тоже емкость не потеряли .Показательно отличие напряжения на одном из выходов модуля 48 на остальных двух 28 .
m3F
Добрый день, пока Nocav не выслал инструкции, можете почитать схожие темы по данной ошибке:
1. Частотные преобразователи Vacon, Неполадки.
2. Частотники Vacon, ошибка 7 Saturation

Кстати, что у вас по параметрам:
- T.14 Subcode
- T.15 Module
- T.16 Submodule
во время ошибки?
Pawel
Надо посмотреть состояние драйверов ключей, может один драйвер неисправен и один ключ открыт.
alegor
Вопрос
у кого нибудь есть неисправная плата драйверов на разборе
нужен один элемент с нее.
alegor
vac 5034x007
Tufar
Проверь мегомметром Резистор. Утечка на землю должна быть больше 200 мегаОм. VACON NXP этим частенько болеют. Если меньше 200 то в мокрую погоду эта ошибка у меня часто вылезает.
alegor
Вопрос -какой резистор ? относительно чего измерять ?
bang.gif мегомметром?
alegor
Решено
замена
vac 5034x007
помогло.
есть у меня теперь кому срочно обращайтесь.
Murzild
Если у Вас инвертор подключен к ассинхронному мотору то должен быть и резистор. Если резистор течет на землю он выжегает ключи. Что и произошло у Вас. Резистор имеет внутреннее сопротивление 7-10 омм. Но на землю (корпус) утека должна быть не менше 200 М Омм. Обычный тестер не покажет утечку правильно, по этому нужен Мегаомметр.
Извините за ошибки. У меня виртуальная клвиатура на русском.
alegor
Цитата(Murzild @ 1.5.2023, 14:49) *
Если у Вас инвертор подключен к ассинхронному мотору то должен быть и резистор. Если резистор течет на землю он выжегает ключи. Что и произошло у Вас. Резистор имеет внутреннее сопротивление 7-10 омм. Но на землю (корпус) утека должна быть не менше 200 М Омм. Обычный тестер не покажет утечку правильно, по этому нужен Мегаомметр.
Извините за ошибки. У меня виртуальная клавиатура на русском.



Трудно понять .но если вы говорите о тормозном резисторе то это не тот случай.Здесь его нет.

причина была в модуле драйвера .неисправен формирователь отрицательного напряжения для закрытия ключей в следствии чего и была ошибка.
после замены модуля ошибка пропала.
gugual
Цитата(alegor @ 6.5.2023, 14:05) *
Трудно понять .но если вы говорите о тормозном резисторе то это не тот случай.Здесь его нет.

причина была в модуле драйвера .неисправен формирователь отрицательного напряжения для закрытия ключей в следствии чего и была ошибка.
после замены модуля ошибка пропала.

А что за модуль драйвера, в котором неисправен формирователь отрицательного напряжения?
alegor
Квадратный кубик на плате это трансформатор импульсный формирователь плюс 15 и минус 8
если нет этих напряжений будет ошибка 7
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.