strimax
Добрый день, господа-специалисты. Прошу Вас помочь мне не специалисту в газовой сфере, если можете. Я думаю можете. Я снабженец в строительной компании и генлдир взял строительство газовых блочно-модульных котельный, впервые. Мне надо рассмотреть варианты для заказа. Поискал в инете разных производителей, но наткнулся на то, что в паспортах газовых БМК не указаны вообще параметры газа. Т е давление его не указано! Разве это не самый главный параметр? На 3х строительных участках проходят неподалёку газовые магистрали, не знаю уж какого давления, может высокого или среднего, пока что ТУ не получал Заказчик, но у БМК то должен же быть параметр по газу - какого давления к котлам БМК газ-то подавать надо? Наверно для этого ещё и ГРП понадобится, поэтому не понятно почему такой параметр не указан. Паспорт одного производителя прикрепил для примера. Можете прокомментировать?
И вот ещё вопрос: если ГРП относится к ОПО (объектам повышенной опасности по определению 116-ФЗ) и если ГРП не встроен в здание, то только сам ГРП к ОПО относится или в любом случае и само здание в котором газовое оборудование? С этим вечная как я понял проблема, т к тут будет или не будет надзор со стороны Ростехнадзора, а это важно. И так же если ГРП встроен в здание, то именно часть этого здания с ГРП будет относиться к ОПО или всё здание? Можете и это прокомментировать?

Заранее спасибо!Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop

Надеюсь, это письмо РТН 2016 года окажется для Вас полезным:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Kotlovoy
Цитата(strimax @ 19.3.2023, 8:22) *
наткнулся на то, что в паспортах газовых БМК не указаны вообще параметры газа. Т е давление его не указано! Разве это не самый главный параметр?

В приложенном файле есть спецификация оборудования, в ней указан регулятор-стабилизатор, ТермоБрест РС 1 1/2-0,5 (60-110) с параметрами:
Входное давление, бар
6
Диапазон выходных давлений, мбар
60…110
https://termobrest.rusmark.ru/catalog/regul...niya-termobrest
Правда, в той же спецификации указано Pг=5-20 мбар.
В инструкции к горелке вообще давление газа на входе:
Давление газа на входе 17 (20 Max Gas 500) - 500 mbar (SEE GAS TRAIN MATCHING TABLE)
https://files.energomir.su/Ecoflam/MAX%20GA...00%20P%20TW.pdf
С этим вопросом надо обращаться к производителю БМК.
Галиев
Мне только одному довелось просмотреть паспорт этого изделия до страниц 41 и 42? Остальные эмпирически определяют давление на вводе?
Для strimax -
Цитата
в паспортах газовых БМК не указаны вообще параметры газа. Т е давление его не указано!
- Вы чисто на дурака решили выехать? Смотрите стр. 41 и 42 своего паспорта и обрящете.
Гризли
Цитата(strimax @ 19.3.2023, 8:22) *
И вот ещё вопрос: если ГРП относится к ОПО (объектам повышенной опасности по определению 116-ФЗ) и если ГРП не встроен в здание, то только сам ГРП к ОПО относится или в любом случае и само здание в котором газовое оборудование? С этим вечная как я понял проблема, т к тут будет или не будет надзор со стороны Ростехнадзора, а это важно. И так же если ГРП встроен в здание, то именно часть этого здания с ГРП будет относиться к ОПО или всё здание? Можете и это прокомментировать?

Заранее спасибо!Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Относится и ГРП и котельная.

Так, как подбираете Вы, котельные никто не подбирает. По сути дела, это штучный товар под конкретные условия.
Котельные подбираются, исходя из полученных ТУ, на завод отправляется заполненный опросный лист, и с учетом этого Вам предлагают варианты.

Фирм, которые изготавливают БМК или ТКУ, развелось немеряно. Одни открываются, другие закрываются. Оборудование из года в год меняется (но это неточно).
Укомплектовывается под заказ тем или иным оборудованием.