Цитата(Pawel @ 18.3.2023, 7:49)
Так почитайте по подключению установок выше 1000 вольт. А глухозаземленная нейтраль сейчас вообще мало где используется. В пятипроводной схеме она просто вредна.
Что-то новенькое. В 6 ПУЭ прямо запрещалось заземление без зануления. В чём вред-то? В том, что при замыкании фазы на корпус заземление не обеспечит тока короткого замыкания, достаточного для срабатывания автомата защиты, и незадачливого электрика убьёт, и его представят к премии Дарвина?
Допускается система заземления без зануления, но только при наличии контроля утечки. Допускается в особых случаях, а не рекомендуется.
Это в сетях до 1000 вольт. В распределительных сетях 6-10 кВ России обмотки питающих трансформаторов, как правило, соединяются в треугольник, поэтому нейтральная точка физически отсутствует. Достаточно посмотреть на воздушные линии 6-10 кВ.