PCS7
В общем случилась беда, на одной КНС панель CU362 потеряла связь с ЧРП насосов и модулями ввода вывода IO351B (соответственно панель выдает ошибки 255 для ЧРП и 226 для IO351B). Я кое-какую исследовательскую работу провел, теперь могу подключаться через PC Tool к устройствам, но какие адреса должны быть у устройств (два ЧРП и 3 модуля ввода-вывода)? В шкафу управления насосами стоят еще IO113, у них жестко задано адрес соответственно 40 и 41 с помощью DIP-переключателей. Возможно можно все привести в исходное состояние, включая адреса сети? Какие адреса ожидает панель при обращении к ЧРП и модулям ввода вывода?
PCS7
В общем, решил вопрос. Построил карту адресов и все заработало.
Sanya0101
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как решили проблему? Аналогичная ситуация, постоянно горит “Alarm”, ginebus 226 ошибка шины, насосы на пульт не реагируют, даже бывает в положении 0 на мониторе отображается работа насоса, по факту он не запускается.