volodya19805
Здравствуйте уважаемые специалисты. Есть два условно мертвых частотника ACS-880 и ACS-580 200kw.
Картина такая.
При очередной настройке привода зашёл в параметр 96 ... 06 .. [8] (восстановить значения по умолчанию).
Этого показалось мало. Зашёл в параметр [62] очистить всё. Предположил что это возврат до заводских настроек.
Тыкнул. И понеслось.
Крутанулись две шестерёнки (анимация), перезагрузка. И всё. Привод ушёл в себя. На дисплее 6 ошибок.
1. отказ 5093. Разные номиналы.
2. отказ 5697. Сигнал обратной связи цепи зарядки
3. отказ 2340. К/З.
4. отказ 3220. Перенапряжение. В звене DC видит 1260 вольт.
5. отказ 5691. Цепь измерения ADC. Видимо какая-то калибровка АЦП.
6. отказ 5094. Температура.
Что-то произошло с какими-то уставками которые должны были восстановится по умолчанию.
Думал показалось. Включил второй привод, повторяю. На этом эксперименты закончил.
Как теперь вернуть эти уставки.
m3F
Преобразователи частоты изначально были "мертвыми" или они таковыми стали после ваших манипуляций с 96 группой?
volodya19805
Преобразователи были исправны.
m3F
Проверьте параметр 95.01. Настройте параметр 31.42 и параметры двигателя 99 группы.