У меня стоит котел Buderus Logomax U032-35 в связке с контроллером ZONT. После отключения электричества котел перестал работать в режиме отопления. ZONT выдал ошибку Е00, авария цифровой шины передачи данных. Надо определить, что вышло из строя, ZONT или плата управления котлом.
gotja
А если отключить зонт и попробовать запустить котел на отопление без термостата? очень похоже на обрыв линии от котла до термостата. В котле на плате перемычка есть, ее надо вернуть на место и будет ясно
_Serg
Цитата(gotja @ 6.3.2023, 16:24) *
А если отключить зонт и попробовать запустить котел на отопление без термостата? очень похоже на обрыв линии от котла до термостата. В котле на плате перемычка есть, ее надо вернуть на место и будет ясно

Так и сделал. Котел сейчас работает отдельно от ZONTа. Но теперь возник вопрос, что надо заменить, ZONT или плату управления котлом, что вышло из строя. На обрыв проводов не похоже, сбой возник после отключения электричества, похоже при включении был скачок напряжения и выбило какую-то микросхему.
alfuago
День добрый , у будеросов в связке с зонтом часто слетает настройка Е2.4. и как результат ошибка 00. после восстановления значений все снова работатет.
Kolorit
Спасибо за полезную информацию! rolleyes.gif