Вера2023
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, нормативный документ, запрещающий слив пара в канализацию.
Иркутск
Цитата(Вера2023 @ 1.3.2023, 23:24) *
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, нормативный документ, запрещающий слив пара в канализацию.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150474/
shvet
Цитата(Вера2023 @ 1.3.2023, 18:24) *
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, нормативный документ, запрещающий слив пара в канализацию.

Что за объект - АЭС, НПЗ, ТЭЦ, военная часть?
Тепловед
Сливают (если сливают) не пар, а конденсат!
Вера2023
Промпредприятие. Пар используется только на вентиляцию. До ближайшего конденсатопровода около 300м. Заказчик не против слить в канализацию, но что скажет экспертиза...

Цитата(Тепловед @ 2.3.2023, 8:45) *
Сливают (если сливают) не пар, а конденсат!

Есть документ запрещающий слив конденсата?
Тепловед
Для экспертизы сошлитесь на п. 6.43. СП 124.13330.2012. Если коротко, то охлади конденсат и лей себе на здоровье в канализацию.
Вера2023
Раньше так и делали, но потом было как то замечание по поводу нерационального использования энергоресурсов. Сейчас не могу найти документ на который в тот раз ссылался эксперт.
shvet
Цитата(Вера2023 @ 2.3.2023, 10:21) *
Раньше так и делали, но потом было как то замечание по поводу нерационального использования энергоресурсов. Сейчас не могу найти документ на который в тот раз ссылался эксперт.

"Слив пара" постоянный, периодический, пусковой или аварийный?
gilepp
Цитата(shvet @ 2.3.2023, 12:45) *
"Слив пара" постоянный, периодический, пусковой или аварийный?


Судя по всему постоянный...

Цитата
Промпредприятие. Пар используется только на вентиляцию.


Скажите пожалуйста интересует ли заказчика экономическая составляющая вопроса? Ведь конденсат (и пар разумеется) - это деньги. Кроме того, чтобы эти деньги безопасно слить в канализацию, требуются еще дополнительные деньги.

Если нет технической возможности возвращать конденсат, это понятная ситуация.

Но если возможность есть, то уместно произвести экономическое обоснование и по его результатам принимать решение о судьбе конденсата...
Тепловед
Согласен с gilepp в части экономического обоснования. В условиях постоянного роста цен на ресурсы, будет выгодно потратиться на систему возврата конденсата, которая наверняка окупится. Конечно, срок окупаемости зависит от объёма конденсата. Чем его больше, тем быстрее окупится.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.